G 5;6q  
17年底武汉后湖地区因受场地及地层影响(临运行地铁及砂层较厚),采用的TRD工法(等厚度水泥土墙850mm,平均钻进深度46m,入中风化泥岩0.5m)插型钢结合内支撑进行止水支护结构形式。该基坑大部分两层地下室,局部三层。基坑开挖后变形小,止水效果较好。 >> zd  
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
持之以恒是成功的关键!
在线cjz06

发帖
40689
土币
601
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-04-11
不错图片。
Welcome to beijing!
在线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-04-11
好图,学习了,多谢楼主!
离线dxw2002100

发帖
665
土币
770
威望
192
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-04-15
离线yuwenzhl

发帖
228
土币
635
威望
58
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-04-21
很好学习了~ *rxr:y#Ve  
想问一下后期型钢回收不?怎么回收的?有没有照片共享一下,谢谢
奋斗~

发帖
1064
土币
440
威望
13
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-06
不错的图片
在线wanguohua97

发帖
103
土币
195
威望
81
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-06-09
,采用的TRD工法(等厚度水泥土墙850mm,平均钻进深度46m,入中风化泥岩0.5m)插型钢结合内支撑进行止水支护结构形式。该基坑大部分两层地下室,局部三层。基坑开挖后变形小,止水效果较好。
在线pdly

发帖
1881
土币
82
威望
42
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-06-09
好好学习了。

发帖
145
土币
1803
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-06-12
离线lq336071

发帖
430
土币
1300
威望
221
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-06-23
这个做法湖南好像没见过,学习了 ,H7X_KbFD4  
离线djx5622004

发帖
89
土币
5
威望
3
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-06-23
这个做法好像没见过,学习

发帖
546
土币
1295
威望
10
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-07-15
好图,涨知识