论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录 或 注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2304阅读
  • 5回复

预制桩试桩可以在场地100米以外吗 荒谬 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线fjxsailor
 

发帖
351
土币
900
威望
1908
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-08-01
— 本帖被 土老帽 从 讨论精华区 移动到本区(2010-09-09) —
J=?`~?Vbo  
   由于工期比较紧,设计院要求试桩,作为设计依据, L kYcAY$w  
Ug(;\*yg  
可业主赶工期,场地要做软基处理, 8h"Val|qP  
B!{vSBq  
于是提出了在场地外100米处重新钻两个孔,专门为试桩服务 ramYSX@  
r ,I';vm<`  
晕了,这样也行?? 2$ m#)*\  
[Z~h!}  
-Uj)6PzGu  
事与愿违,两个补钻的试桩孔与原地层有一定出入, CqK&J /8  
sZ,xbfZby  
原来的粉细砂夹淤泥质土标贯击数在20击左右, &h^E_]P  
ou8V7  
补钻的孔标贯击数在40~50击数, @p` *MWU  
tDw(k[aK@  
(砂含量较高,归为原细中砂层,场地内设计指定的用于试桩的两个孔没有细中砂层,但其他孔,部分有) %S*<2F9  
5B6twn~[  
+I~`Ob  
。。。。。。。。。。。。。无语了!! Lv;% z  
2OT RP4U  
旋挖钻机 长沙中联重工科技发展股份有限公司珠三角总代理 15860723822  QQ:272127842
离线gs015

发帖
3856
土币
67
威望
4684
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-01
呵呵,这个确实是无语 80J87\)  
这种实验还有什么用途呢
雄关漫道真如铁,而今迈步从头越!
离线yq3575

发帖
194
土币
5
威望
1031
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-01
赶工期也不是这样赶的吧
离线tjwhx

发帖
631
土币
3905
威望
463
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-01
  其实这种情况在现场比较常见,是中国的国情使然。我在非常大型的重要工程中都经常遇到。由于决策一拖再拖,实际开工较晚,工期不紧也紧了。现场钻孔灌注桩已经做了一大堆,静载试验还没有做。另外,在桥梁工程中也经常遇到一边做钻孔灌注桩一边做试验的例子。其实,在一个地区,采用什么样的桩能够达到多大的承载力,设计院还是比较有谱的,再加上设计时一般会多20~30%的桩,他们不害怕静载试验不满足要求。所以,对这种情况大可不必担心,你还不如不要做这个试桩,等场地有条件了,一边打一边做,肯定过得去!
离线wsmnj

发帖
266
土币
2165
威望
568
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-12-10
楼上说得有理。
离线法智大师

发帖
216
土币
862
威望
591
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-15
不可以,绝对不能同意。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号