悬挂式止水帷幕的降水设计
发帖
回复
返回列表
1
2
3
新帖
10568
阅读
25
回复
[热点讨论]
悬挂式止水帷幕的降水设计
[复制链接]
上一主题
下一主题
离线
blueheart121
UID:112338
注册时间
2009-03-22
最后登录
2014-10-31
在线时间
29小时
发帖
132
搜Ta的帖子
精华
0
土币
4
威望
341
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请
知道了
发帖
132
土币
4
威望
341
原创币
0
加关注
发消息
只看楼主
倒序阅读
使用道具
楼主
发表于: 2012-01-04
基坑深度25m,采用地连墙支护,一般深45m,局部52m。
V=U %P[S
地下水埋深19m,含水层卵石层,隔水层埋深大,80m见基岩。
o3yZC z
这种悬挂式止水帷幕,降水井布在坑内还是坑外?有些什么设计要点?
Oc1ZIIkh\
共
条评分
回复
举报
分享到
淘江湖
新浪
QQ微博
QQ空间
开心
人人
豆瓣
网易微博
百度
鲜果
白社会
飞信
离线
evanmarco
UID:139268
注册时间
2009-07-16
最后登录
2023-12-01
在线时间
72小时
发帖
211
搜Ta的帖子
精华
0
土币
385
威望
17
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
助理工程师
发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
加关注
发消息
只看该作者
1楼
发表于: 2012-01-04
坑内外都要布设降水井,坑外降水井主要作用是平衡坑内外水头差,防止坑井降水造成地下水渗流对基坑稳定性造成不利影响。
+oc}kv,h]
共
条评分
回复
举报
离线
oldscratch
UID:57279
注册时间
2008-05-31
最后登录
2022-12-23
在线时间
140小时
发帖
373
搜Ta的帖子
精华
0
土币
1382
威望
1248
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
高级工程师
发帖
373
土币
1382
威望
1248
原创币
0
加关注
发消息
只看该作者
2楼
发表于: 2012-01-04
开挖面积大不,不是很大,这种情况一般不需要坑内设降水井,只需坑外即可
共
条评分
回复
举报
离线
zhrwang
UID:109933
注册时间
2009-03-11
最后登录
2024-05-16
在线时间
301小时
发帖
438
搜Ta的帖子
精华
0
土币
13743
威望
999
原创币
0
访问TA的空间
加好友
用道具
高级工程师
发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
加关注
发消息
只看该作者
3楼
发表于: 2012-01-04
我有不同意见:坑深25M,地下水埋深19M,说明内外水头差不大;地连墙嵌固20~25m,渗径较大,水力梯度不大,不可能渗流破坏
oR~+s&c