支撑(角撑、直撑)长度最长可以设计成多长呢?混凝土和钢支撑最长可以达到多少?
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-01-04
支撑单跨长度主要还是要根据支撑梁截面承载力验算确定,一般的支撑梁既承受轴力又承受水平向和竖向弯矩,应该按照偏心受压构件计算。 7<?~A6  
 {@gTs  
根据冶金工业部的规范,一般混凝土支撑单跨长度不宜大于15m,不过我们设计20m单跨长度的也没什么问题。
离线whois

发帖
12
土币
104
威望
65
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-01-05
根据长细比计算吧,而且要考虑立柱的因素。
http://jikeng.uueasy.com
离线yzjcg

发帖
111
土币
97
威望
636
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-01-06
支撑长了,设置立柱,不大于15m
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-01-06
假若一道支撑200多米长,我立柱间距设计约14米。那么我除了计算收力外,还需要计算截面尺寸呢?有没有长细比的影响?
离线lingyan02st

发帖
112
土币
3008
威望
223
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-01-08
如果支持长度达到200多米,是否考虑环撑,与帽梁之间用板连起来,可能好点,不过还是要设立柱,可以用启明星算一下
离线windyxsw

发帖
2292
土币
85
威望
13934
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-09
很实际的问题 -r!N; s$t  
期待各位大拿分享经验
离线beexiled

发帖
424
土币
4031
威望
1629
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-01-09
支撑太长了,地下一层的话考虑斜抛撑
离线tiankingboy

发帖
87
土币
1480
威望
29
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-01-12
斜撑没有空间施工。。。主楼和基坑边(红线)很近。。。
离线quanwei1111

发帖
79
土币
1382
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-01-19
学习了,领教了,以前都不是很清楚支撑费长度! 'y [eH  
支撑单跨长度主要还是要根据支撑梁截面承载力验算确定,一般的支撑梁既承受轴力又承受水平向和竖向弯矩,应该按照偏心受压构件计算。 根据冶金工业部的规范,一般混凝土支撑单跨长度不宜大于15m!
离线冷月浪子

发帖
430
土币
0
威望
113
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-31
一般情况下,单跨不超过20米。超过的话需要设置立柱!
离线shyma999

发帖
112
土币
58
威望
1
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-02
200米的支撑长度太长了,不知你的基坑挖土有多深,土质条件如何,支撑形式应该还有其他选择的。