西部地区软基处理
上面覆盖层为粘土,承载力特征值120KPA,厚度不均2到5米厚,
下面厚度不均5~12米深的淤泥质土,承载力特征值75KPA,压缩模量为3.5MPA。
下伏基岩为泥质白云岩。
高速公路,路基中心最高填方14米。要求水泥搅拌桩施工至基岩顶部,复合地基承载力达到150KPA。
设置水泥搅拌桩,最长桩长为15米,桩间距1.5米,桩径0.5米,三角形布置。水泥掺合量为12%
施工单位做完了所有的桩 才开始做试验,结果大部分桩的承载力特征值不足120KPA,取芯发现有的根本就没有成桩,
现在已经施工15万米,单价每米50元。
现在有几个问题想问大家
规范上的公式的桩间土的承载力用的是最上面一层的120还是下面的75,还是加权平均?
水泥搅拌桩桩失效的原因是施工造成的还是设计原因?
如何补救?
[ 此帖被yantu407在2010-08-17 19:18重新编辑 ]