论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 6552阅读
  • 25回复

[疑难诊断]读《碾压式土石坝设计规范》的几点疑惑 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线njzy0532
 

发帖
865
土币
8470
威望
1339
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-07-10
碾压式土石坝设计规范 SL 274-2001
第38也,渗透稳定计算的图中,x点的位置是不是标错了?我认为应该在a点的竖直向下的下方。

规范内容截图如下:
[ 此帖被njzy0532在2010-07-10 21:30重新编辑 ]
淡泊以明志·宁静以致远
离线njzy0532

发帖
865
土币
8470
威望
1339
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-07-10
第105页,5.6.7条,到底是细粒部分还是细料部分呢?

我认为可能是“细料部分”,
按照土的分类标准,细粒是指直径小于0.075mm的土颗粒,也算是专有名词了,
这里说的显然不是直径小于0.075mm的土颗粒部分。
淡泊以明志·宁静以致远
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-07-10
1、我认为规范没错,你看渗透比降J的解析就可以看出,如果是你理解的那样,X点就没有比降了。因为t厚度表层的水头差在你理解的X点位置是零,对应的渗透比降也就是零,那这个公式就没意义了。
2、这个公式的X点是相对a点而言的,根据渗透原理,渗透路径越长,渗透比降就越小,即X点距离a点到一定的距离后其渗透比降就降低到零。那一点到a点的范围就是我们要计算的范围值,也就是说这个范围应该设置排水盖重层或排水减压井。
个人理解,请大家指正!
岩土是各神圣职业
离线pyj1

发帖
1161
土币
22010
威望
4578
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-07-10
回 楼主(njzy0532) 的帖子
应该是标错了.
离线9945016

发帖
976
土币
133
威望
2043
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-07-10
引用第2楼鑫淼磊于2010-07-10 22:02发表的 :
可以帮写核心期刊论文(岩土方面),保证录用,不诚勿扰Q540583527
离线njzy0532

发帖
865
土币
8470
威望
1339
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-11
回 2楼(鑫淼磊) 的帖子
这位朋友对渗流的理解存在基本概念的错误。
看一下土力学课本上的流网图很容易就理解了,

当上面没有盖重,下游为稳定水位时,
规范中的a、x点就在一条边界等势线上了,等水头势的两点水头差为0,渗透坡降(也称渗透比降)也为0。

另外,《工程地质分析原理(第二版)》,512-513页给出了渗透变形的水动力条件公式的推导过程,
从该公式的来历也可以看出x点应该在a的的竖向的下方,而不是下游。
[ 此帖被njzy0532在2010-07-11 16:54重新编辑 ]
淡泊以明志·宁静以致远
离线zndxshm
发帖
609
土币
1004
威望
4896
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-07-12
规范合订本中的x是在下游位置,你的电子规范是错的
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-07-12
楼主给我解析了渗透变形的理论,我认为没错。只是你还没有理解我的意思,也就是没理解8.2.4-1公式中Ja-x的含义。首先X是一个变量,是指a点到下游一定范围内的某一点。根据渗透网原理,在上下游水头差不变的情况下,从上游向下游的渗路径的长度,a点位置是最短的,而越往下游,渗透路径越长,其水力坡降就越小,当等于或小到允许水力坡降时就不用考虑渗透变形了。即a 点到该点的范围段就需要设置排水盖重层或排水减压井。我上面说的渗透坡降为0点欠妥(应该说实际坡降与允许水力坡降的差为0点,因为理论的水力坡降为0点的地方应该在下游的无限远处)。
   《工程地质手册》第四版P1021的公式9-4-19,其原理与水利规范8.2.4-1是一样,只是公式有些差别。楼主可以看看,对比下,也许会明白些什么。
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-07-12
简单地说,楼主理解的Ja-x是坡脚点a的水力坡降,而规范的Ja-x是表示a点到下游一定范围内的若干点的水力坡降。
岩土是各神圣职业
离线zndxshm
发帖
609
土币
1004
威望
4896
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-07-12
回 8楼(鑫淼磊) 的帖子
本人觉得是上游和下游的水头差
[ 此帖被zndxshm在2010-07-12 12:14重新编辑 ]
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-07-12
按楼主的理解,若设置排水盖重层或排水减压井,到底要设置多宽呢?假如渗透坡降不是往下游递减,即下游地面的渗透坡降都是一样的话,如果不满足允许水力坡降要求,难道就要把下游的所有地面都设置排水盖重层或排水减压井?
岩土是各神圣职业
离线鑫淼磊

发帖
644
土币
7037
威望
2624
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-07-12
9楼好像也没理解楼主意思,楼主说的是x 点不在下游,应该在a 点的垂下向下的地方。6楼也就是你吧,你自己也说合订本的a点在下游位置的。
岩土是各神圣职业
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站