[疑难诊断]基底附加应力怎么算? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zndxshm
 
发帖
609
土币
1004
威望
4896
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-06-24



大家继续讨论,假设填土和地基土的重度都是18
[ 此帖被zndxshm在2010-06-24 18:06重新编辑 ]
离线huden

发帖
336
土币
219
威望
711
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-06-24
首先要弄清楚,基底应力和基底附加应力是两个概念。一般计算基地应力是用来验算地基承载力特征值的时候用,基地附加应力值一般是计算基底沉降变形的时候用。
根据附加应力的作用来看,可以理解为,基底附加应力为基底处土受到的总应力值-基底土层前期固结压力值(基础埋深*基底以上土加权平均重度),一般将基础结构和上部土层和算重度为
20KN/m3;第一个图的附加应力就是800/(2×3)=133.33kpa;第二个图附加应力为800/(2*3)+2×γ=133.33+20*2=173.33.
不理解请详细看《建筑地基基础设计规范》P22页5.2.4条说明。
离线chiaotung

发帖
1542
土币
324
威望
1237
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-06-24
楼上的好象也没有搞清楚哈
天地交而万物通也,上下交而其志同也
Mail:ChiaoTung@gmail.com
离线wsx534

发帖
103
土币
0
威望
218
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-06-24
第一个图:{[800+20*2*3*(2.5+2.0)/2]}/(2*3)-γ*2
第二图:(800+20*2*3*4)/(2*3)-γ*2
离线起步

发帖
482
土币
3785
威望
2253
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-06-24
2楼说的也差不离吧
离线yantuhaha

发帖
189
土币
217
威望
836
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-06-24
引用第1楼huden于2010-06-24 13:46发表的  :
第一个图由于不知道天然地面标高和地基土的重度Υ,无法计算

第二个图由于不知道地基土的重度和填土的重度,所以无法计算附加应力
[ 此帖被yantuhaha在2010-06-24 16:06重新编辑 ]
离线qinccckencn

发帖
655
土币
811
威望
3991
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-06-24
我也不太清楚了,看看高手解答吧
离线xuanyoyo

发帖
121
土币
1645
威望
458
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-24
这个题主要是要确定地面位置,即墙内外位置不一样时取哪里作为地面标高,可以去查下基础规范!
离线xuanyoyo

发帖
121
土币
1645
威望
458
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-24
第二个图直接按原始地面计算,应该是这样
离线xuanyoyo

发帖
121
土币
1645
威望
458
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-24
如接近地表处的土体容重为18,则第二图基底附加应力为133.33-18*2=97.33。
第一种情况,按室内标高算起,就基础埋深为2.5。这样就知道怎么算了吧!
离线xuanyoyo

发帖
121
土币
1645
威望
458
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-24
貌似我算错了,上部荷载是作用在基础顶面,不是底面,所以荷载是要加上基础深度范围内的土与混凝土的重量。
离线zndxshm
发帖
609
土币
1004
威望
4896
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-24
大家继续讨论,要细心
在地基规范 有个d基础埋置深度,这个埋置深度,我个人觉得只是在地基承载力修正时候才有用,在承载力验算中具体情况具体对待

第一道题目,我还是认同于海峰的做法,总的地基应力=800/6+20*2.25=195KPa,没有修筑地基时候的基底处有效应力=18*2=36,所以附加应力等于195-36=169KPA ,(2.25是室内外平均,也许有人说这个旧规范,地基74规范沿用的苏联的规范中地基承载力修正中的埋置深度取室内外平均高度,后来我国觉得这个偏不安全,所以改成室外,因为室外的一般都是低于室内的,这个这个也只是在修正承载力时候用,偏安全而已,但是在计算基础的自重,我觉得还是取平均好!)

第二道题目,荷载引起的地基应力=800/6=150KPa, 基础的自重引起的应力=20*4=80KPA,(按照规范,这里的埋置深度等于2米,但是算荷载时候我觉得应该是4米),没有修筑地基时候的基底处有效应力=18*2=36,所以附加应力等于230-36=194KPA
[ 此帖被zndxshm在2010-06-24 18:20重新编辑 ]