个人专业做基坑设计十余年,获得基坑设计的市级一二等级若干个,省级一等奖2个,部级二等奖1个,作为岩土工程设计者,从图片看设计主要存在有以下问题: K~S*<?
1、腰梁、冠梁是脆性破坏。 5IFzbL#q#f
答:原因是截面及箍筋偏小。 +/]*ChrS
2、腰梁与支护桩连接不足。 CQrP%}`r
答:预埋筋不足,或者锚固长度不足 _p'@.P
3、支撑梁截面偏小 DxpJP,wY3
答:钢支撑及混凝土支撑截面均偏小。 &%qDi_UD
4、支护桩插入深度不足 ,\aLv
答:从图片中,可以明显看出桩后土体绕过桩底在基坑中隆起。 |k%1mE(+=s
5、第一道钢支撑偏柔,且节点设计不合理。 d\JBjT1g
答:本工程如第一道为混凝土支撑,如加大支撑截面处理好节点构造,不至于此,第一道支撑不宜设钢支撑。