poFg1
因为场地红线限制,挡土墙顶宽最好控制在1.2m较为合适,挡土高度6m。计算结果显示“截面上偏心距验算不满足”,请教一下,这个偏心距不满足会影响什么?如何调整参数可以在力争里面满足验算要求。跪求各位大佬解答,下附理正计算书: ybUaTD@?}b
5F"jkd+
9gZ$
---------------------------------------------------------------------- e96k{C`j0
[ 已知条件 ] `r_/Wt{g
---------------------------------------------------------------------- _SkLYL!=9
1. 基本信息 )!T/3|C
边坡类型 土质边坡 边坡等级 二级 akQ7K
二阶直坡 否 +"VP-s0
Oow2>F%_#
墙身高(m) 7.500 采用扩展墙趾台阶 √ )`D:F>p*
墙顶宽(m) 1.200 ├台阶尺寸b1(m) 0.900 |wj?ed$
f
面坡倾斜坡度(1:m) 0.050 ├台阶尺寸h1(m) 0.500 2J;g{95z
背坡倾斜坡度(1:m) 0.350 ├台阶尺寸b2(m) 0.000 +ck}l2
墙底倾斜坡度(m:1) 0.150 ├台阶尺寸h2(m) 0.000 U
m+8"W
采用扩展墙踵台阶 ㄨ └台阶与墙面坡度相同 √ .N(p=9
采用防滑凸榫 ㄨ =tY T8Q;al
采用钢筋砼扩展基础 ㄨ 1BEHw?dLU
0m ? )ROaJ
墙身材料种类 圬工砌体 墙体容重(kN/m3) 23.000 U/BR*Zn]*
抗压强度设计值(MPa) 0.610 高厚比修正系数γβ 1.500 ~Cjn7
抗剪强度设计值(MPa) 0.188 系数α 0.0015 :M5l*sIO2
e>7i_4(C
2. 岩土信息 zx7{U8*`<
背侧坡线数 1 面侧坡线数 --- 4KrL{Z+}
墙趾埋深(m) 11.700 &kw@,];4Z
dgePPhj
背侧坡线 水平投影长 竖向投影长 坡线长 坡线仰角 荷载数 &+R?_Ooibk
序号 (m) (m) (m) (度) T[A69O]v
1 11.700 0.000 11.700 0.000 1 rrv%~giU
Ga'swP=hf
坡线荷载 荷载类型 距离 宽度 荷载值 [0e_*
序号 (m) (m) (kPa,kN/m) L/^I*p,
1-1 满布均载 --- --- 30.000 rVsJ`+L
?z
u8)U
面侧坡线 水平投影长 竖向投影长 坡线长 坡线仰角 Af{"pzY
序号 (m) (m) (m) (度) 8~gLqh8^V
1 --- --- --- --- Y6d@h? ht
2 --- --- --- --- GPkpXVm
vr^qWn
墙后填土层数 1 填土与墙背摩擦角(度) 17.500 fikkY=
墙后稳定地面角(度) 0.000 填土与稳定面摩擦角(度) 35.000 a.6(K
40
0#v|b
墙后土层 土层厚 重度 浮重度 粘聚力 内摩擦角 @=kSo
-SX
序号 (m) (kN/m3) (kN/m3) (kPa) (度) cN9t{.m
1 --- 18.000 --- 0.000 30.000 lw5`p,`
u<&m]]*
地基岩土重度(kN/m3) 18.000 地基岩土粘聚力(kPa) 50.000 n'w.;
q
地基岩土内摩擦角(度) 2.000 修正后承载力特征值(kPa) 230.000 H>@+om
地基岩土对基底摩擦系数 0.500 地基岩土间摩擦系数 0.500 ReeH@.74
基底宽度取 斜面长度 nFs(?Rv*
;bhT@aB1
3. 荷载信息 _J [P[(ab
场地环境 一般地区 土压力计算方法 朗肯 uW3!Yg@
主动岩土压力增大系数 1.100 xkR0
放坡计算方法 等效超载法 pD+k*
GuL<Z1<c
荷载组合数 1 OZ!^ak
RpYERAgT
序号 组合名称 组合系数 4E?Oky#}-
1 组合1 --- cCc(fF*^
6LZ;T.0o
(1) 组合1 @\I#^X5lv
序号 荷载名称 荷载类型 是否参与 分项系数 S21,VpW\
1 挡墙结构自重 永久荷载 √ 1.000 pb=h/8R
2 墙顶与第二破裂面间有效荷载 永久荷载 √ 1.000 0SPk|kr
3 墙背侧岩土侧压力 永久荷载 √ 1.000 -Y;3I00(
4 墙背侧地表荷载引起岩土侧压力 可变荷载 √ 1.000 dcT80sOC
*uvQ\.
X[TR3[1}
---------------------------------------------------------------------- Xn\jO>[Ef
[ 计算内容 ] `y* }lg T
---------------------------------------------------------------------- #R
RRu2
(1)墙身力系计算 t&DEb_"De
(2)滑动稳定性验算 >lM l
(3)倾覆稳定性验算 Ti&z1_u
(4)地基承载力及偏心距验算 &jr3B;g!C
(5)墙底截面强度验算 8HdAFRw
(6)台顶截面强度验算 KY]C6kh
-|\ZrE_h
---------------------------------------------------------------------- N,U8YO
[ 计算结果 ] s"?3]P
---------------------------------------------------------------------- ;jTN| i'
sn>~O4"
一、【组合1】 y* h<MQ
8-6L|#J#
(一) 作用在挡土墙上的力系计算 6S\8$
1 岩土压力计算 =mmWl9'mJ
(1) 合力 &iVs0R
按假想墙背计算朗肯主动土压力: <rS F*
Ea=319.123(kN) Ex=319.123(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=3.166(m) \D&KC,i5f
ws^ np
(2) 分布 /H+a0`/
岩土压力分布见左侧结果图。 7J&4akT{9
'A[dCc8O
2 墙身重力计算 L&OwPd
墙身截面积 = 22.759(m2) 重量 = 523.453(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 2.587(m) BFW&2
61
~upQaR
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 304.618(kN) 重心坐标(3.000,-1.976)(相对于墙面坡上角点) +d-NL?c
t&Og $@
yR.Ong
(二) 滑动稳定性验算 ;6hOx(>`=
基底摩擦系数 = 0.500 76` .Y
采用倾斜基底增强抗滑动稳定性,计算过程如下: 2)~> R
基底倾斜角度 = 8.531 (度) CVR3
A'
总竖向力 = 828.071(kN),在基底面的法向分量 = 818.909(kN),切向分量 = 122.836(kN) 2dgd~
总水平力 = 319.123(kN),在基底面的法向分量 = 47.339(kN),切向分量 = 315.592(kN) 5rUdv}.
滑移力 = 192.756(kN) 抗滑力 = 433.124(kN) !5?<% *
滑移验算满足: Kc = 2.247 > 1.300 D|#E9OQzs
*_g$MI
地基土摩擦系数 = 0.500 o%*xvH*A
地基土土楔重 = 39.113(kN) YT8F#t8
地基土层水平向: 滑移力 = 319.123(kN) 抗滑力 = 433.592(kN) 6\S~P/PkE
地基土层水平向: 滑移验算满足: Kc2 = 1.359 > 1.300 c6/=Gq{.
9]@!S|1
(三) 倾覆稳定性验算 sUm'
相对于墙趾点: P
L+sR3bR
墙身重力的力臂 = 2.587(m) Ey的力臂 = 5.383(m) Ex的力臂 = 2.358(m) 7T'B6`-Ox
墙背与第二破裂面(或假想墙背)之间土重的力臂 = 4.275(m) 1g~R/*Jo
验算挡土墙绕墙趾的倾覆稳定性 r!{Up7uL
倾覆力矩 = 752.561(kN-m) 抗倾覆力矩 = 2656.156(kN-m) j1HW._G
倾覆验算满足: K0 = 3.529 > 1.600 s(roJbJ_;
/|#fejPh
(四) 地基承载力及偏心距验算 >i-"<jG
基础类型为天然地基,验算墙底偏心距及压应力 /|&*QLy
取倾斜基底的倾斜宽度验算地基承载力和偏心距 dGTsc/$
相对于墙趾点: kz7(Z'pw
总竖向力(标准值) = 866.248(kN) 总弯矩(标准值) = 1903.595(kN-m) 力臂 Zn = 2.198(m) 5nVt[Puw
基础底面宽度 B = 5.443 (m) 偏心距 e = 0.524(m)(左偏) :P=(k2
作用于基底的合力偏心距验算满足:e = 0.524 ≤ 0.250×5.443 = 1.361(m) '$QB$2~V
Ld-_,-n
基底压力(标准值):墙趾 = 251.069(kPa) 墙踵 = 67.240(kPa) G9@0@2aY8
地基平均承载力验算满足:pk=159.155 ≤ fa=230.000(kPa) r/*D:x|yN
基础边缘地基承载力验算满足:pkmax=251.069 ≤ 1.2fa=1.2×230.000 = 276.000(kPa) *k>n<p3dd
o,3a4nH;
(五) 墙底截面强度验算 Q)z8PQl O
1 岩土压力不重新计算 8sK9G`
k
sFTy(A/
2 墙身重力计算 uA#;G/$
墙身截面积 = 20.700(m2) 重量 = 476.100(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 2.496(m) ji,kkipY?w
eKqk= (
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 255.938(kN) 重心坐标(2.815,-1.731)(相对于墙面坡上角点) RY*U"G0#w
ymcLFRu,
4 截面验算 x3eZ^8^1}
相对于验算截面外边缘: i(+p0:< 0
墙身重力的力臂 = 2.496(m) Ey的力臂 = 4.275(m) Ex的力臂 = 2.358(m) f'3$9x
y L~W.H
相对于截面趾点: :T(|&F[(
总竖向力(设计值) = 587.793(kN) 总弯矩(设计值) = 913.454(kN-m) 力臂 Zn = 1.554(m) -1@<=jX3_
截面宽度 B = 5.100 (m) 偏心距 e1 = 0.996(m)(左偏) {2"zVt#h
截面上偏心距验算满足:e = 0.996 ≤ 0.300×5.100 = 1.530(m) $
o#V#
~.lPEA %%
重要性系数γ0 = 1.000 8SS|a
验算截面上的轴向力设计值N = 587.793(kN) xA[mm
高厚比和轴向力偏心距的影响系数φ = 0.582 h3@v+Z<}
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 5.100(m2) vgN&K@hJ
砌体抗压强度设计值f = 610.000(kPa) t<?,F
受压承载力验算满足:γ0N = 587.793 < φfA = 1810.809(kN) 0'o:#-
)sQ*Rd@t[8
重要性系数γ0 = 1.000 w"&n?L
验算截面上的剪力设计值V = 111.693(kN) -RK- Fu<e
修正系数α = 0.640 eGbGw
剪压符合受力影响系数μ = 0.245 -`TEVS?`l
截面平均压应力设计值σ0 = 115.254(kPa) @gXx1hEg
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 5.100(m2) 9k[9P;"F:
材料抗剪强度设计值fv = 188.000(kPa) U|j`e5)
受剪承载力验算满足: γ0V = 111.693 < (fv+αμσ0)A = 1050.781(kPa) 8qu6.
O!bOp=
(六) 台顶截面强度验算 n@[O|?S
1 岩土压力计算
^L&iR0
按假想墙背计算朗肯主动土压力: %GIr&V4|
Ea=238.700(kN) Ex=238.700(kN) Ey=0.000(kN) 作用点高度 Zy=2.710(m) , SnSW-P
F^fdIZx
ib791
2 墙身重力计算 2T[9f;jM'
墙身截面积 = 18.200(m2) 重量 = 418.600(kN) 重心至墙趾的水平距离 = 1.569(m) _2 osV[e
-+-_I*(
3 墙背与假想墙背之间土楔重(包括超载) = 227.850(kN) 重心坐标(2.702,-1.581)(相对于墙面坡上角点) N=g"(%
ges J/I
4 截面验算 SOvF[,+
相对于验算截面外边缘: '(jG[ry&T
墙身重力的力臂 = 1.569(m) Ey的力臂 = 3.052(m) Ex的力臂 = 2.710(m) dN[\xVcj
[;myHI`tw
相对于截面趾点: 1 I",L&S1
总竖向力(设计值) = 502.145(kN) 总弯矩(设计值) = 265.027(kN-m) 力臂 Zn = 0.528(m) Nu~lsWyRI5
截面宽度 B = 4.000 (m) 偏心距 e1 = 1.472(m)(左偏) {P#|zp 4C{
截面上偏心距验算不满足:e = 1.472 > 0.300×4.000 = 1.200(m) % +\."eC
U\!X,a*ts{
重要性系数γ0 = 1.000 %BB%pC
验算截面上的轴向力设计值N = 502.145(kN) =zs`#-^8
高厚比和轴向力偏心距的影响系数φ = 0.314 1hNq8*|
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 4.000(m2) _/<x
砌体抗压强度设计值f = 610.000(kPa) n>U5R_T
受压承载力验算满足:γ0N = 502.145 < φfA = 765.999(kN) j^2j&Ta
6/dI6C!
重要性系数γ0 = 1.000 {+Cy U!O
验算截面上的剪力设计值V = 83.545(kN) 4]}'Hln*U
修正系数α = 0.640 QoH6
剪压符合受力影响系数μ = 0.243 H~z`]5CN
截面平均压应力设计值σ0 = 125.536(kPa) t#eTV@-
挡墙构件的计算截面每沿米面积A = 4.000(m2) PRE|+=w$
材料抗剪强度设计值fv = 188.000(kPa) !m?-!:
受剪承载力验算满足: γ0V = 83.545 < (fv+αμσ0)A = 830.134(kPa) 6Sn .I1Wy