只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-24
引用第11楼zndxshm于2010-06-24 18:08发表的  :
大家继续讨论,要细心
在地基规范 有个d基础埋置深度,这个埋置深度,我个人觉得只是在地基承载力修正时候才有用,在承载力验算中具体情况具体对待
第一道题目,我还是认同于海峰的做法,总的地基应力=800/6+20*2.25=195KPa,没有修筑地基时候的基底处有效应力=18*2=36,所以附加应力等于195-36=169KPA ,(2.25是室内外平均,也许有人说这个旧规范,地基74规范沿用的苏联的规范中地基承载力修正中的埋置深度取室内外平均高度,后来我国觉得这个偏不安全,所以改成室外,因为室外的一般都是低于室内的,这个这个也只是在修正承载力时候用,偏安全而已,但是在计算基础的自重,我觉得还是取平均好!)
.......

第一题,我认为楼主的解题思路是对的,但是800/6应该等于133.3
p0=800/6+20*2.25-18*2=142.3kpa
第二题,我认为楼主的偏保守了
解题思路
分二步
第一步,未回填时附加应力p0=800/6+20*2-18*2=137.3kpa
第二步,回填后,附加应力p0'=137.3+18*2=173.3kpa
离线liuyufly

发帖
151
土币
2677
威望
545
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-24
11楼与12楼的思路都很清晰,解释也很合理!不过本人更支持11楼的观点,作为设计人员这点保守是需要的。
离线wuzhejackson

发帖
162
土币
1091
威望
1120
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-24
学习了,谢谢
离线jianing999

发帖
828
土币
110562440
威望
3827
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2010-06-25
11、12和13楼讲得很好,学习啦。
概念清楚很重要。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线lttx007

发帖
1040
土币
8535
威望
2631
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2010-06-25
我原来以为我是弄明白了,现在我倒是糊涂了,呵呵~~~~~~~~
龙腾天下:宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒。
离线ztqjlfl

发帖
452
土币
2750
威望
1223
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2010-06-25
我也是越搞越糊涂了
离线zndxshm
发帖
609
土币
1004
威望
4896
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2010-06-25
继续讨论啊!
离线yantuhaha

发帖
189
土币
217
威望
836
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2010-06-26
第二题,我之所以分两步计算
是因为《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002上对基础埋置深度的规定有这么一句话:
“......但填土在上部结构施工完成后完成时,应从天然地面标高算起。.......”
离线riyuetonghui

发帖
103
土币
689
威望
164
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2010-07-12
个人觉得根据规范5.2.4条,埋置深度应该取室内地面标高,所以附加应力为:800/6+2.5*20-2*18=147KPa
离线ljz0702

发帖
679
土币
15
威望
1886
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2010-07-12
好,很好,学习
离线wubing0508

发帖
371
土币
1905
威望
1232
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2010-07-12
第一题:[(800+20*2*3*(2.5+2)/2)]/2*3-18*2;
第二题:(800+20*2*3*2+18*2*3*2)/2*3-18*2
离线dahai051

发帖
131
土币
1418
威望
895
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2010-07-13