Ynj,pl
广州某项目,基坑深15米(距离珠江80米), =&]g "a'
地层主要为填土、淤泥、砂层、粉质粘土、残积土、强风化泥岩粉砂岩 A}9`S6 @@
基坑开挖面以下主要为粉质粘土、风化层(局部为淤泥) IM'r8V
)*J^K?!S
基坑支护为灌注桩+旋喷止水,止水效果不理想,基坑壁有严重渗水 K;G~V\
U?Zq6_M&
现场地中间(距基坑边缘约20米)粉质粘土,局部有冒水出来,水量相当于普通水龙头水量 oJz^|dW
6<QQ@5_
出现第一个冒水点时,建设单位与施工单位一致认为是勘察单位钻孔未封孔造成。 \!ZTL1b8t
r#p9x[f<Y
后又陆续出现了好几个冒水点,都是粉质粘土中出现,粉质粘土为相对隔水层,(粉质粘土下为风化层,做抽水试验表明,泥岩为不透水层) JX;G<lev
+~$ ]}%
&U#|uc!+
勘察单位意见: O,f?YJ9S
1、勘察单位觉得是不是局部有基岩裂隙的存在?? QZ
2、止水没做好,粉质粘土层局部出现与基坑外围水力联系,粉质粘土冒水为承压水?? <iC(`J$D
3、粉质粘土中冒水为承压水与珠江有一定水力联系?? *L^,|
Ee! 4xg
请各位老师各抒高见,有合理、新颖的解释,送鲜花!! 77f9(~ZnT