现在高层建筑较多,采用筏板基础不少!作为勘察人,遇到这样问题,怎么合理确定钻探深度,大家可以一起讨论一下?高层勘察标准有规定,大家可以对此发表看法? T#Z&*  
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-11
结构工程师筏板基础设计分析 Wzl/ @CPM  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=42462&page=1 tY"eoPme  
1 筏板基础埋深及承载力的确定 bTD?uX!^@  
  天然筏板基础属于补偿性基础, 因此地基的确定有两种方法. 一是地基承载力设计值的直接确定法. 它是根据地基承载力标准值按照有关规范通过深度和宽度的修正得到承载力设计值, 并采用原位试验(如标惯试验、压板试验等) 与室内土工试验相结合的综合判断法来确定岩土的特性. 二是按照补偿性基 |C4fg6XDL  
础分析地基承载力. 例如: 某栋地上28 层、地下2 层(底板埋深10m ) 的高层建筑, 由于将原地面下10m 厚的原土挖去建造地下室, 则卸土土压力达180kpa, 约相当于11 层楼的荷载重量;如果地下水位为地面下2m , 则水的浮托力为80kpa, 约相当于5 层楼的荷载重量, 因此实际 IIR+qJ__|  
需要的地基承载力为14 层楼的荷载. 即当地基承载力标准值f ≥ 250kpa 时就能满足设计要求, 如果筏基底板适当向外挑出, 则有更大的可靠度.  
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-11
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=13725 <[db)r~c  
勘察报告中如果是筏板基础,怎么计算角点的沉降量呀?是筏板基础不是柱基哦,如果按照规范公式计算的话,那基础的宽度和长度该怎么取值啊??计算深度又是好多哦!!多谢各位高手的指点! VExhN';  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=320336 cI2Ps3~"Q  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=308085 +_]Ui| l  
每层楼的荷载考虑为13KPa   7%^G ]AFi  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=295606 _w\9 \<%  
假如可用于筏板的地基持力层埋藏不深,肯定适合筏板基础,而且施工方便;工期很短;地下室防水可靠;不用桩基试验,质量直观。肯定是筏板基础综合效益好得多。桩基适合坚硬持力层埋藏较深的场地。 uuY^Q;^I*  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=287171
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-11
高层(筏板)勘察钻孔布置问题。可布在筏板范围外吗? <,~OcJG(   
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=286333  y<Koc>8  
根据高层建筑岩土工程勘察规范JGJ72-2004 4.1.4条,勘探孔的深度和土的类型及土的状态关系密切,根据土的状态不同系数从0.3-1.0(一般孔) 0.5-2.0(控制孔)。实际上应该和上部荷载关系非常密切,可惜规范仅仅根据勘察等级给了一个1.0一个1.1,这是需要探讨的。 #*.!J zOg  
上述规范的方法,仅仅是一种粗略的估算,而且是在不具备变形深度计算条件的时候才可以。如果具备变形计算条件,应该按照岩土工程勘察规范4.1.18条2款进行估算孔深。 i-CJ{l  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=285634&page=1 :4{ `c.S  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=281085 P'<i3#;7X  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=280235 bbC@  
对于储罐或蓄水池类的筏板基础布孔的探讨 ~-'2jb*8  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=257292 84(Jo_9  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=245481 "uBnK!  
现在好多低层建筑也用筏板基础 !`{?qQ[=  
就按矩形基础的计算方法,压力扩散角按0计算,应该是很安全的。 )g:5}+  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=242954 J*zzjtY( 1  
一份筏板基础下卧层验算资料 7\UHADr  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=156356 pf8'xdExH)  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=135137 Gld~GyB\k  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=81622 ,Q"'q0hM=  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=84438 6(E4l5 %  
个人意见: q'jOI_b  
1、粘土混碎石、全风化层虽然不能取样,但总应该有标贯、动探吧,最可靠的就是建议做静力荷载试验,确定地基承载力后再考虑是否采用伐板基础。 q2%cLbI F  
2、由于灰岩面埋深大,而且起伏较大,桩长较长,估计造价不菲,建议对伐板基础和桩基础进行造价比较以及其他因素的综合比较后进行取舍。 FF8jW1  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=100281
离线瑾轩丶

发帖
354
土币
2254
威望
12
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-11
学习学习
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-11
学习学习,
Welcome to beijing!
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-11
高层混凝来土建筑的最大适用高宽比与结构体系及设防烈度有关。非抗震的房屋:自框架5、板柱-剪力墙6、框剪及剪力墙7、筒中筒及框架-核心筒8。JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》表百3.3.2规定有A级高度和B级高度房屋在各设防烈度下,各种结构体系的最大适用高度宽比。 tQj=m_  
http://dl.17house.com/650817/ 9on$0  
https://zhidao.baidu.com/question/466773780.html [ GknE#p  
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-11
采用混凝土框架-剪力墙结构时,建筑的最大高度copy不得超过120m。只要低于这个高度,都属于A级高度。 7<Ut/1$MI  
采用混凝土框架-剪力墙结构时,建筑的最大高度不得超过140m。实际上就是高度在120m~140m之间为B级高度。 GB >h8yXH  
当采用B级高度的建筑时,建筑的尺寸限值、抗震等级和抗震措施都比A级高度要更加严格。 Ft2 ZZ<As  
当建筑物的高度超过B级高度时,知就属于超限高层建筑。这时要由专家进行抗震审查,采取特殊措施,经批准后才能建造。 uN9.U  _  
https://zhidao.baidu.com/question/1753553635896864788.html hEFn>  
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-11
钢筋混凝土高层抄建筑结构A级与B级高度的划分: 1@0ZP~LTB  
①A级高度:结构高度不大于《高规》(袭JGJ3-2010)(表3.3.1-1)的最知大适用高度; RnkrI~x  
②B级高度:结构高度大于A级最大适用高度,但不大于《高规》(JGJ3-2010)(表3.3.1-2)的最大适用高度; {#1}YGpiVM  
③A级高道度和B级高度建筑结构的高宽比都必须满足《高规》(JGJ3-2010)(表3.3.2)的要求。 O7RW*V:G@  
https://zhidao.baidu.com/question/717172350101243965.html?qbl=relate_question_0&word=%D3%D0A%BC%B6%B8%DF%B6%C8%BA%CDB%BC%B6%B8%DF%B6%C8%B7%BF%CE%DD%D4%DA%B8%F7%C9%E8%B7%C0%C1%D2%B6%C8%CF%C2%2C%B8%F7%D6%D6%BD%E1%B9%B9%CC%E5%CF%B5%B5%C4%D7%EE%B4%F3%CA%CA%D3%C3%B8%DF%B6%C8%BF%ED%B1%C8 V5LzUg]  
http://www.doc88.com/p-5061246050935.html '%9e8C|  
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-11
房屋建筑适用最大高度及适用高宽比(精) Hh8)d/D  
http://www.doc88.com/p-9496659635709.html 4`7:gfrO,  
高宽比和适用高度 9IC|2w66  
https://www.doc88.com/p-4933076648484.html  + >oA@z  
http://www.100xuexi.com/question/questiondetail.aspx?tid=2893&pid=6ce7ad77-39f3-48ca-ad69-35cc4c160ce1&qid=46267021-cc3a-4e51-8124-9f84646f8136
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-11
“地基变形计算深度确定方法的讨论”分析 %11&8Fp1s  
https://wenku.baidu.com/view/b1cc799a18e8b8f67c1cfad6195f312b3169ebed.html CCOd4  
离线cdddd

发帖
54906
土币
409805
威望
4964
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-05-11
沉降计算深度(settlement calculation depth)曾称压缩层深度。由于地基中的附加应力随深度而减小,故在某一深度以下附加应力所引起的土层压缩对建筑物己无实际意义。 :4PK4D s7  
地基沉降计算深度,是由竖向附加应力和土的自重之比确定。对于一般粘性土,当地基某深度的附加应力与自重应力之比等于0.2时,改深度范围内的图层即为地基沉降计算深度。对于软粘土,则以地基某深度的附加应力与自重应力之比等于0.1为标准确定压缩层的厚度。 Iq`:h&'!L  
https://zhidao.baidu.com/question/132011999.html  q[#2`  
对"地基变形计算深度确定方法的讨论"一文的讨论 A>8uLO G}  
http://xueshu.baidu.com/usercenter/paper/show?paperid=1k6n0pd08g5d04f05j2g0840ea234554&site=xueshu_se
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站