论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 13348阅读
  • 213回复

关于桩基础深度设计 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线f8008

发帖
27
土币
-4
威望
-161
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-17
12楼不熟悉西部的情况,西部半成岩分布很广,厚度很大,有地地方达百米,由于规范里没有明确规定半成岩的判别方法,一般勘察都把其定为强风化岩
离线soilan

发帖
81
土币
1138
威望
259
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-17
建设场地分为两种类型(卵石层和强风化岩层),分别计算单桩承载力,两者取其小值作为设计值;差异沉降可简化为两种地质单元,每一种按均匀地基分别计算沉降,然后两者的差值就是差异沉降。差异沉降在纵向(长边)影响不大,要注意短边的差异沉降。上海楼房倒塌也是向短边的。
鲜花(phyhs) 提议也是一种很好的处理方法条评分
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-17
西部半成岩分布很广,厚度很大,有地地方达百米,由于规范里没有明确规定半成岩的判别方法,一般勘察都把其定为强风化岩

注意积累地区经验
听君一席话,胜读十年书。
离线f8008

发帖
27
土币
-4
威望
-161
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-20
15楼的分析有道理!
有的地层承载力还有潜力,但是变形较大,已经超过了允许;而有的地层变形很小,可是承载力不大!如果情况是这样的:卵石层承载力较大,但是变形大,而强风化岩承载力已经发挥到了极致,而变形缺很小,这种情况怎么办?
离线qingwei_xu

发帖
403
土币
4663
威望
3218
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-04
都取小值,桩间距较大是不考虑应力扩散作用,反正设计时保守点,要是做研究就不一样了
离线binzhu999

发帖
313
土币
1
威望
2314
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-04
很详细,知道学习
离线yrd1999

发帖
446
土币
7660
威望
3047
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2009-08-11
学习了,谢谢楼主的无私共享。
离线zdx65

发帖
79
土币
2653
威望
245
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2009-08-19
楼主得慎重,不止是承载力取值和沉降问题。圆砾上覆盖层为软土,若过于软弱,如流塑状淤泥,则不能计入锚固段,按照6倍桩径为桩计,800桩(此时不宜用小桩),需入持力层4.8米,已穿透圆砾,没有了选择;若软土有一定承载力,采用不同持力层是可以的,但由于强风化层为下卧层,圆砾层承载力不能简单取全,应该有所折减,也可简单取强风化层值,误差不会太大。另外,圆砾层应考虑桩的尺寸效应,强风化层不需考虑,一出一入,还不知谁大。本例沉降一定要算,很可能是控制因素。
鲜花(sunrisewx) 学习了 鲜花(fanjiahua) 说得好 鲜花(phyhs) 分析的很深刻条评分
离线yrd1999

发帖
446
土币
7660
威望
3047
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2009-08-20
好资料下载了,谢谢楼主。
离线gxhmh

发帖
252
土币
389
威望
1866
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2009-10-16
等待高手解答   
离线gxhmh

发帖
252
土币
389
威望
1866
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2009-10-16
      
离线abcdt5678

发帖
3907
土币
19207
威望
12813
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2009-10-16
选几个沉降较大的点验算一下不好吗!