论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 8978阅读
  • 16回复

[热点讨论]降水井的含砂量标准? [复制链接]

上一主题 下一主题
在线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2020-04-11
成都地方设计规范要求要低点!
在线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2020-04-30
这里有一部规范要求不一样? jiGTA:v  
深井含砂量过大会有什么现象? TA\vZGJ('  
降水运行时抽排水的含砂量应符合什么规定 MK*r+xfSae  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=309666&page=2 (k P9hcV  
全部降水运行时,zd抽排水的含砂量应符合下列规定: xD7]C|8o  
1)粗砂含量应小于1/50000; ?]5qr?W%  
2)中砂含量应小于1/20000; \.S/|  
3)细砂含量应小于 1/10000。 \7_y%HR  
当场地具备拔管回收条件时,可用钢管或铸铁及过滤器,不具备回收条件可用混凝土管或其它井管和过滤器; 下放井管时管与管对接同心,内并在管对接处周围采用竹片缠绕铁丝绑牢,确 保井管整体垂直度。透水管外包一层纱网缠绕,网孔容不大于 2.5×2.5;成井后及时试抽水洗井,直到出水变清。在试抽水过程中,要密切注意水中 含有物的变化,如出现出水长时间浑浊并含有大量粉粒成分时,应调细滤料粒径。 @VI@fN  
在线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2020-04-30
{h4E8.E  
I 6O  
临地铁深基坑超低出水含砂率管井降水施工 1Ws9WU  
管井降水中出水含砂量的影响因素探讨 MfkZ  
通过现场试验,以太原地铁2号线嘉节站群井抽水试验30 d中采集的水样测得的含砂量数据为基础,从滤网类型、滤料、井管、取样时间和降水井实时出水量五个方面分析了其对含砂量的影响。发现滤网类型和滤料对含砂量的影响较大;且使用100目纱网+棕滤网得到的含砂量数据较为稳定。而不同井管类型对含砂量的影响不太明显。 {)Xy%QV  
在线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2020-04-30
《管井技术规范》(GB 50296-2014)7.6.10,条:降水管井含砂量的体积比应小于1/100000。 T C"<g  
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=301514 adw2x pj  
$!DpjN  
在线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 03-15
深基坑工程设计手册都是1/100000,龚晓南设计手册 c`W,~[Q<O+  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站