引用楼主土老帽于2008-07-28 08:39发表的 CFG桩复合地基单桩承载力计算错误? :现行《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002在CFG桩复合地基设计时的要求如下:1、由于该桩为刚性桩,单桩承载力设计时取值以桩侧土与桩端土反力累和计取,同时又规定单桩承载力设计合理与否以验收时静载试验为方法验收。这岂不自相矛盾?2、上例表明:无论你对桩侧土与桩端土的参数取得如何精确,仍然要通过实际验收的一关;反过来说,无论你设计时计算的好与坏,即使是极端冒进,只要是通过验收了,仍然是合格的CFG桩复合地基;3、CFG桩处理深度范围一般为6--20米。桩与桩间土协同作用是其工作的基本机理,桩间土变形一般大于桩体的向下变形,即桩间土纵向变形大于桩体,由此可知,桩间土不但不能对桩提供出侧摩阻力,恰恰相反的是,往往提供负摩阻力,甚至引起相当大的下拉荷载?此种工况的存在显然可以看出:通长桩身计取侧阻力的单桩承载力计算方法是与此完全相背离的,这样合理否?为何同一种规范对同一种地基处理方法的规定出现如此大的矛盾?
引用第22楼dustin于2008-08-05 21:19发表的 :土老师的问题很好!两个公式是不矛盾的,采用公式是在没试验和地方经验等情况下根据规范等采用,况理论需要实践来验证."桩间土纵向变形大于桩体",土老师的意思应该是桩间土纵向变形大于桩体沉降变形,桩体本身的变形很小,或忽略不计.采用CFG,可利用桩间土,但和桩基础相比,CFG桩沉降大了,既是说要付出沉降为代价."正常复合地基,在上部刚性基础均布荷载作用下,桩土变形是一致的!这是基本概念,是复合地基桩土共同作用的基本条件。"parkdai老师的观点我不同意,因为CFG的桩土变形是不一致的,变形是有相对差异,只有在等沉面或者叫中性点才一致,应该说是变形协调.
引用第10楼zgwncwu于2008-08-01 11:09发表的 :关于第一条和第二条,我又亲身体会,设计值只是理论值,实测值小于理论值的情况还是有的。例如在深厚淤泥质土中使用管桩,即使侧阻按规范取最小值,计算值还是要大于实测值,所以出于安全考虑,即设计的再合理,也要进行承载力检测。关于第三条,楼主为什么不考虑褥垫层呢?这是使桩土共同发挥作用的关键。