只看该作者 24楼 发表于: 2009-02-24
可能理论解决很难,只有通过抽水试验确定了综合渗透系数最好。
边坡支护专利产品网站  http://tryt.com.cn
离线czb203

发帖
882
土币
161
威望
1825
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2009-03-13
综合性的抽水试验,分析水层情况
离线tjchs

发帖
321
土币
2117
威望
800
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-08
分层算,然后累加即可,累加的结果是最大的排水量,会跟设备相关,估算总会有误差,做抽水试验只是想更加准确而已,另外23楼,连续墙的基坑,当成一个大管井算,连续墙为井壁
离线qyj0619

发帖
402
土币
288
威望
1363
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-15
来学习学习
小胜在智,大胜在德……
离线qyj0619

发帖
402
土币
288
威望
1363
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-15
老是没钱花
小胜在智,大胜在德……
离线qyj0619

发帖
402
土币
288
威望
1363
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2009-04-15
在西客站(济南)做过一个抽水试验
小胜在智,大胜在德……

发帖
755
土币
1582
威望
9065
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2009-04-25
做分层抽水试验及混合抽水试验,得到各层的渗透系数及混合渗透系数,用两种计算方法分别计算基坑涌水量。至于降水方案,我认为应该采用帷幕止水,基坑内降水。采用管井降水上层水会向坑内渗水。
李华
离线kkygxw

发帖
461
土币
365
威望
3690
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-03
这么深的基坑应采用卦闭式隔水、止水围帷措施,否则难以开挖施工。
云桂人
离线絮依

发帖
278
土币
142
威望
1811
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2009-05-03
关注下 谢谢
离线xiaomage6644

发帖
468
土币
2615
威望
1943
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2009-05-05
水文不太懂,学习!
博观而约取,厚积而薄发
离线hwx2009

发帖
370
土币
365
威望
1983
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2009-05-10
第二第三层水只是提了水位埋深,没提是否有承压性,压力水头应当在勘察时搞清楚。
要是北京地区的话,采用止水帷幕后,10-15米布置管井,连续抽水就是,一般可以解决问题。
http://shop57899754.taobao.com
离线chenyu0357

发帖
47
土币
945
威望
36
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2009-05-16
从楼主给出的条件来看,三层水都是非承压水,从实际角度出发基坑开挖26米在目前的技术水平来看支护很困难,最有可能的方法是沉井基础,三层地下水都被穿透,而最应该考虑的是最下面的卵砾石承压水底板稳定。而且第二、三层地下水好像与实际情况不太相符,应该至少是微承压水。至于纯从例题计算来看,这么深的基坑就必须用地下连续墙以保证止水的成功性,支护止水缺一不可,否则肯定是失败。尤其第三层含水层黏质粉土和砂质粉土,会是施工时的一个难点。
    至于涌水量计算则要考虑基坑底板所处位置,像这样的大型基坑肯定要做专门的水文地质勘察,分别采用个含水层分层抽水以及混合抽水,分别得出渗透参数。再根据实际工程地质条件用数值法及有限元进行分析。
    个人认为水文计算是一种模糊计算,不同的计算方法得出的结果会大相径庭,且与实际操作时的工艺条件、区域水文、工程地质条件有很大关系,所以采用多种方法计算再结合实际情况才是最科学的方法。