论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 20458阅读
  • 14回复

[热点探讨]干作业旋挖成孔灌注桩的桩顶要超灌0.5米吗? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线mahorse128
 

发帖
1383
土币
42975
威望
1763
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-18
<@ex})su  
    干作业旋挖成孔灌注桩的桩顶要超灌0.5米吗? ^ J@i7FOb  
q'-l; V|  
    本人正在进行的一个旋挖桩的项目,起初考虑的是泥浆护壁的旋挖桩,而目前施工的地段没有地下水,是干孔,可是设计图纸上要求超灌500mm,后凿除。 "1TM  
    本人理解:对于泥浆护壁的钻孔桩,超灌至设计桩顶标高以上0.5米以上是必须的,主要是防止浮浆过多影响桩头质量。 @y2Bq['  
    可是对于干作业的灌注桩,混凝土塌落度较小,桩头上部还需要用振动棒来振捣,桩头混凝土质量相应就不会因为浮浆而影响质量。超灌的桩头还要凿除,造除过程中多少会对桩身产生一点点不利的影响,而且也会影响到下一步土建的施工工期。 w)SxwlW}  
    请各位发表各自的看法,不甚感谢! MP&4}De  
   干作业旋挖成孔灌注桩的桩顶要超灌0.5米吗?
1条评分土币+1
dahengba 土币 +1 版主圣明!补桩头则更上一层楼:http://news.yantuchina.com/15086.html 2014-08-03
离线tzl55555

发帖
385
土币
13007
威望
191
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-19
有些事情是因为大家没有规范来要求,因为大家都是按以往的经验来做事情,监理,甲方,施工都是有风险的,即使干钻不也是一样要灌注的吗,还是多点好,对施工人员的灌注量也有个钱数,有时候不一定是技术方面,还有其他的原因,单风险的事情谁也不好承担呀
1条评分土币+16
mahorse128 土币 +16 - 2013-03-26
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42975
威望
1763
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-19
感谢tzl55555 版主, q@> m~R  
    首先,确保质量是毫无疑问的,但是质量能保证的情况下还是不要浪费的好 "FD~XSRL  
    另外,对于灌注桩的桩头,我个人认为截桩头或多或少会对桩身产生点负面影响, {(Z1JoSl  
将桩头剃成毛面比截桩头对桩身的影响相对要好一点。 KwyXM9h6=  
    同样是干作业的人工挖孔灌注桩,桩顶标高是不会u要求超灌500mm的。 -p~B -,  
    提高质量,减少浪费,其不美哉。 x&p=vUuukP  
RH'R6  
再次感谢tzl55555 版主! N.rB-  
离线zdg3000

发帖
118
土币
1446
威望
358
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-19
楼主讲的有道理,在能保证质量即没有浮浆的情况下不需要超灌,你见过结构施工浇筑混凝土柱子后将上部凿去的,没有吧,道理是一样的。但事实是,现场施工时桩顶混凝土标高控制不是很理想,凿修桩头的工作很难完全省略。
1条评分土币+20
mahorse128 土币 +20 感谢解答,给您加分 2013-03-20
离线xhopping14

发帖
201
土币
1
威望
859
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-20
          
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42975
威望
1763
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-20
十分同意网友zdg3000 的意见, @UA>6F  
实际上对于干作业灌注桩桩头标高还是比较容易控制的 We`axkC  
>Y:ouN~<  
总之要明白设计意图,及规范规定的意义, sdY6_HtE  
设计和规范无非就是要确保质量,绝不能做画蛇添足的事。 ifkA3]  
W$&Q.Z  
离线birdgp

发帖
108
土币
388
威望
37
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-25
人工挖孔桩,干孔,看到的都是不超灌的,不过也确实没看到浮浆 `yhL11 ]~  
个人感觉坍落度太大的情况下,对于有些混凝土保水性不好,即便是干孔,也会有明显的浮浆段,十分赞同楼上意见,明白设计意图,无限接近设计理想
1条评分土币+16
mahorse128 土币 +16 多谢 2013-03-26
城市农民-修理城市
离线缘分君子

发帖
127
土币
4806
威望
23
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-25
小弟  遇见的人工挖孔墩也是干孔 用泵车打的砼,用振捣棒搞过 但是我后期做小应变时,别人说叫我凿除上面的 ,否则那个锤子应力无法传到桩底,都为废桩,可见  还是要超过 ,人工挖孔如此,灌注桩就别谈了,别为了省这个小钱而去花了大钱。
1条评分土币+16
mahorse128 土币 +16 多谢 2013-03-26
离线mahorse128

发帖
1383
土币
42975
威望
1763
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-26
Re:本站  注册岩土工程师资料汇总(不断完善中)
感谢给位宝贵的意见和建议,对于干孔超灌注200mm我感觉就可以了,毕竟混凝土塌落度较小 >FY`xl\m}<  
,桩头质量较好保证
离线cnsffss

发帖
143
土币
14401
威望
76
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-27
我这项目上人工挖孔桩看到好像都是超出设计桩顶标高的,30还是50-具体多少不是很清楚了,应该跟旋挖的差不多吧 %=GnGgu  
旋挖桩是超过30-50公分以上的,现在大部分都机械破除了,对于电梯井跟集水坑位置超出更多了,有看到截断一米多的桩头。 D@!#79:)  
好像不管有没有水都是要破桩头的 ^Zg"`&E  
一个项目整的天然地基、人工挖孔桩基、旋挖复合地基还有人工挖孔群桩基础......要命
支持,有需改进
离线l20034452

发帖
402
土币
3232
威望
12
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-02
    
离线华行天下

发帖
342
土币
2422
威望
18
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-07
超过一点即可,怕之后凝结下沉之类的小影响
忙碌不盲目,放松不放纵