论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2119阅读
  • 4回复

[求助]软基段(淤泥层中)顶管 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线xiekai36
 

发帖
101
土币
1245
威望
34
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-05-28
       有一城市快速路项目。 \99'#]\_/E  
      路线经过区域淤泥层厚度最大20米左右,最小9米左右,软塑、流塑。饱和。路基专业在快速路全断面布设了CFG桩。同时,因业主要求做一段试验段,年底路基必须成型,因此,在试验段打了管桩。 xjbI1qCfe  
     但现在,管线专业要在主辅分隔带内(6.5M宽),布设一条污水管。由于该管是通往本项目附近的污水处理厂的,埋深达9米左右,因此,管线专业想采用顶管技术。 %<nGm\  
    现在想问,我软基已经处理,且局部做了管桩,顶管是否可行?如果可行,需注意哪些问题,包括管线布设及软基处理的桩体布设。 j% 7Gje[  
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-05-28
从管桩中穿过
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-28
可以,需要注意,从管桩之间穿过,对精度要求更高。
离线binganfeihua

发帖
199
土币
606
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-02
  
离线binganfeihua

发帖
199
土币
606
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-02
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站