论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2119阅读
  • 7回复

[求助]地基处理换填请教 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线sunchao288
 

发帖
3
土币
69
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-03-21
一层的地下车库,车库基础下面有3~4米的建筑垃圾(原来是砖窑回填的),现场不具备强夯的条件(临近建筑物距离近),基础下面无地下水,准备将3~4米的建筑垃圾挖除,方案准备先回填2~3米素土,最后再回填1米的灰土,这种方案可行吗?是否可以采取两种不同材料回填?
在线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-21
可以,满足沉降要求即可
Welcome to beijing!
离线yanghaojun70

发帖
415
土币
11150
威望
2952
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-22
看看临近建筑物的具体情况,可以采用渣土桩进行处理,不需要换填.
离线lvyitao

发帖
462
土币
804
威望
3
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2017-04-15
    
离线09011017

发帖
366
土币
575
威望
42
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2017-06-15
注浆试试,目的是减少填土的次固结
12

发帖
184
土币
22
威望
976
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2017-06-29
理论上是可以,但需要保证均衡压实,避免不均匀沉降
离线yida

发帖
238
土币
3
威望
111
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-20
学习了,向各位大神致敬!!
离线hrjdw166

发帖
43
土币
110
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2018-06-28
              
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站