论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1715阅读
  • 2回复

[热点讨论]上海基坑规范中水压力的计算 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wsmnj
 

发帖
266
土币
2005
威望
568
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2017-10-11
1.上海规范《基坑工程技术规范》(DG/TJ08-2010)中5.4.1条规定按水土分算时,宜根据地下水渗流作用采用不同的水压力分布模式,如下图,实际工程中是怎么考虑的呢? ees^j4  
y)Y0SY1\j  
l-~ o&n  
2.上述规范图9.1.7中板式支护体系围护墙的水压力分布从形式上看可能考虑了渗流作用,但并未说明如何计算,如下图。请问大家是怎么处理的? a7Xa3 vlpO  
[attachment=315078] 5[qCH(6  
1kX>sajp~  
离线wsmnj

发帖
266
土币
2005
威望
568
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-11
a6/$}lCq  
离线wsmnj

发帖
266
土币
2005
威望
568
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-09
怎么没人关注此问题啊?