论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 100295阅读
  • 133回复

CFG桩复合地基单桩承载力计算错误? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-28
— 本帖被 sunjun 执行取消置顶操作(2008-10-22) —
现行《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002在CFG桩复合地基设计时的要求如下:
1、由于该桩为刚性桩,单桩承载力设计时取值以桩侧土与桩端土反力累和计取,同时又规定单桩承载力设计合理与否以验收时静载试验为方法验收。这岂不自相矛盾?
2、上例表明:无论你对桩侧土与桩端土的参数取得如何精确,仍然要通过实际验收的一关;反过来说,无论你设计时计算的好与坏,即使是极端冒进,只要是通过验收了,仍然是合格的CFG桩复合地基;
3、CFG桩处理深度范围一般为6--20米。桩与桩间土协同作用是其工作的基本机理,桩间土变形一般大于桩体的向下变形,即桩间土纵向变形大于桩体,由此可知,桩间土不但不能对桩提供出侧摩阻力,恰恰相反的是,往往提供负摩阻力,甚至引起相当大的下拉荷载?此种工况的存在显然可以看出:通长桩身计取侧阻力的单桩承载力计算方法是与此完全相背离的,这样合理否?
为何同一种规范对同一种地基处理方法的规定出现如此大的矛盾?
1条评分土币+1
dahengba 土币 +1 帽哥,您怎么不用桩伴侣的思想考虑一下?刚性桩复合地基的公式是错误的,不能复合,用桩伴侣的公式彻底OK。 2012-11-23
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线liuzhenwang

发帖
128
土币
101
威望
108
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-28
好好研究一下
离线ysh1605
发帖
2
土币
209
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-28
试想一下,CFG桩不沉降变形,桩侧土何来变形,即桩侧土变形应小于桩的变形.
离线analyze

发帖
943
土币
25461
威望
2657
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-28
“桩间土变形一般大于桩体的向下变形,即桩间土纵向变形大于桩体”,这里出现的判断分叉,所以后面一系列推论不合理。只有最上部接近垫层部位的桩间土出现的变形才大于桩体(提供负摩阻力),在某个位置将等同,往下则变小于桩体(开始提供正摩阻力)。这可以计算的,手工都可以算一算,只是手工计算麻烦。如果有限元软件,计算一下看后处理图就更直观了
离线iamkingkong

发帖
13
土币
158
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-29
看了,极度 有收获,谢谢各位
离线lilixin711

发帖
251
土币
34
威望
998
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-29
是不是应该考虑上部的砼垫层和褥垫层还在起作用,请高手指点。
离线yanshengcai

发帖
21
土币
426
威望
21
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-30
研究得很深刻啊
离线hanqinya

发帖
97
土币
195
威望
115
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-07-30
好好研究一下
好资料难找啊
离线ruairuaiyx

发帖
108
土币
867
威望
432
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-07-31
[“桩间土变形一般大于桩体的向下变形,即桩间土纵向变形大于桩体”,这里出现的判断分叉,所以后面一系列推论不合理。只有最上部接近垫层部位的桩间土出现的变形才大于桩体(提供负摩阻力),在某个位置将等同,往下则变小于桩体(开始提供正摩阻力)。这可以计算的,手工都可以算一算,只是手工计算麻烦。如果有限元软件,计算一下看后处理图就更直观了]
楼主以偷换概念的手法引发讨论实是棋高一招,明眼人都可以用因谬法得出该判断的逻辑错误,即:整个桩体都处于“桩间土纵向变形大于桩体”时,那桩的设计就因失效而根本没有意义。
1条评分
hxb1973 鲜花 +1 - 2008-07-31
离线土工公

发帖
328
土币
684
威望
1204
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-01
并不是整条桩的桩间土的变形都大于桩的变形的
离线zgwncwu

发帖
76
土币
2058
威望
345
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-01
关于第一条和第二条,我又亲身体会,设计值只是理论值,实测值小于理论值的情况还是有的。例如在深厚淤泥质土中使用管桩,即使侧阻按规范取最小值,计算值还是要大于实测值,所以出于安全考虑,即设计的再合理,也要进行承载力检测。
关于第三条,楼主为什么不考虑褥垫层呢?这是使桩土共同发挥作用的关键。
离线liyu24606

发帖
39
土币
190
威望
40
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-01
学习了          
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站