       武汉的一个工地,地层基本上是上层为粘土和淤泥质粉质粘土,下层为粉细砂夹粉质粘土,地下水主要是承压水,在粉砂层内,坑内有降水井在工作,基坑开挖至该层后,测得水位是比开挖面高的(高出不多,一两米左右),但看到基坑底还是很干燥,这是为什么?求哪位知道的大侠给小弟解答,谢啦!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-13
应该是承压水的压力在起作用。 bDT@E,cSi  
小心坑底涌起。
离线flm001

发帖
502
土币
45
威望
43
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-13
可能粘性土形成隔水层了
离线orangejabez

发帖
106
土币
7628
威望
146
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-13
回 1楼(北侠) 的帖子
是不是因为所挖到的地层内含有粘性土,使得虽然开挖面在所测地下水位以下,但由于水位面与开挖面的高差不大,因而所带来的渗透压力不足以使地下水穿过土层进入坑内呢?个人拙见,还望指点

发帖
203
土币
81
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-14
是的,估计降水井少了,挖到坑底了还好,继续挖,有可能顶破的
生无所息
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-19
坑内水降掉了,坑内降水井对保持坑底干燥还是管用的
离线zjyeronghua

发帖
222
土币
1930
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-12-22
学习中.....
离线hszh77

发帖
55
土币
57
威望
55
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-19
    
书山有路勤为径!任何事都得持之以恒!