论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2150阅读
  • 11回复

[疑难诊断]固结排水距离的问题?求教! [复制链接]

上一主题 下一主题
离线linyuan0501
 

发帖
37
土币
124
威望
2
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2020-05-27
这两题为什么排水距离不同?有大神指导么?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5.31更新:
8-193为什么的排水距离不是18/2=9,而是(18-5)/2呢?这个和5-45有什么不同?

离线linyuan0501

发帖
37
土币
124
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2020-05-28
大神们呢?
在线cdddd

发帖
54889
土币
409691
威望
4964
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2020-05-28
这里有一个解释,不知道对不对?
因为排水是从地面和土层底面双向排水,所以是15/2,不是(15-1.5)/2
在线cdddd

发帖
54889
土币
409691
威望
4964
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2020-05-28
这里有点不清楚100/2+10+100*3,这应力是怎么算的?
离线persil

发帖
4
土币
55
威望
0
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2020-05-28
我是算的前后总水压力(有效应力)的变化量,之前水压力13m,之后3m,那么就是(130*13)/2-(30*3)/2=800kpa,给参考
离线鬼厉free

发帖
182
土币
42
威望
2
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2020-05-29
          
离线linyuan0501

发帖
37
土币
124
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2020-05-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:这里有点不清楚100/2+10+100*3,这应力是怎么算的? (2020-05-28 11:51) 

那8-193为什么的排水距离不是18/2=9,而是(18-5)/2呢?这个和5-45有什么不同?
离线dota-dt

发帖
446
土币
124
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2020-05-30
    
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2020-05-31
回 cdddd 的帖子
cdddd:这里有一个解释,不知道对不对?
因为排水是从地面和土层底面双向排水,所以是15/2,不是(15-1.5)/2
 (2020-05-28 11:40) 

好资料,学习了。
离线issn04510712

发帖
14066
土币
48899
威望
0
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2020-05-31
回 cdddd 的帖子
cdddd:这里有点不清楚100/2+10+100*3,这应力是怎么算的? (2020-05-28 11:51) 

很好的资料,学习中。
离线linyuan0501

发帖
37
土币
124
威望
2
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2020-05-31
求大神指教!!!
离线linyuan0501

发帖
37
土币
124
威望
2
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-06-01
求大神指教
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站