拟建地下车库开挖深度5.5m,基坑旁有一5层建筑物(埋深0.5m,天然地基),距离地下车库外墙1.8m,应如何选择支护结构?只做悬臂式支护行吗(不加锚杆,只这个自己会算一点点)?本人对基坑方面不懂,谢谢帮忙。
离线weiwinson

发帖
510
土币
44
威望
586
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-10-25
在什么地方 土层条件怎么样啊
离线plaxis
发帖
12
土币
154
威望
13
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-25
我觉得你可能需要用到连续灌注桩,限制由于开挖而造成的水平位移。
离线z6p

发帖
474
土币
0
威望
824
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-25
悬臂式支护方案至少不能在有建筑物一侧使用,悬臂式支护在基坑顶位移较大。可考虑挡土桩加(内、外)支撑
离线土老帽

发帖
6786
土币
134523
威望
8337
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-25
锚拉桩支挡方式,坑边建筑物是条基?独基?筏基还是桩基? {K>}eO:K  
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=6221&keyword=%CA%D6%CB%E3
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线batu9926

发帖
136
土币
872
威望
278
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-10-25
这要看土质情况,如果是好的粉粘土,悬臂桩问题不大,其它的,可能就需要加锚杆了。你最好把地质情况发上来,大家看看,这样要有针对性。
离线lyl_0508

发帖
160
土币
785
威望
80
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-10-25
谢谢这么多好心人,工程概况如下:水位埋深7.0m  nypG  
1层土:粉土,厚4.5m,重度:17.4 粘聚力:17.4 内摩擦角:26.4 Xi81?F?[  
2层土:粉土,厚3.2m,重度:18.7 粘聚力:17.7 内摩擦角:25.3 "P@oO,.  
3层土:粉土,厚2.6m,重度:18.8 粘聚力:12.9 内摩擦角:28.1 `w#p8vR  
4层土:粘土,厚2.7m,重度:18.5 粘聚力:26.2 内摩擦角:7.0 1_6oM/?'  
5层土:粉粘,厚1.9m,重度:19.6 粘聚力:19.7 内摩擦角:4.3 &u~#bDh  
6层土:粘土,厚5.0m,重度:18.8 粘聚力:12.7 内摩擦角:26.6
离线lyl_0508

发帖
160
土币
785
威望
80
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-10-25
本例就是支护邻近建筑物,其余三侧,均可放坡,不需支护。
离线lyl_0508

发帖
160
土币
785
威望
80
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-10-25
另外,邻近建筑物荷载如何反算地面超载呢?
离线lmh
发帖
369
土币
2
威望
513
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-10-26
一层按20KP考虑
离线lmh
发帖
369
土币
2
威望
513
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-10-26
当然要按巨形荷载考虑
离线dahai2376089
发帖
7
土币
84
威望
17
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2009-02-10
建议采用人工挖孔桩或是钻孔灌注桩。