讨论-灌注桩沉渣规定 Hu"$)V
本人近來遇到一个問题 . 在其他网站也問过 , 但並沒有回覆 , 希望能有人邦忙. w.q`E@ T*
問题是这样 . =&z+7Pe[
在灌注桩里 , 由于是泥漿护壁及地下工程 . 所以在澆注砼之前, 要做沉渣检查 , 要<50mm 则可以看成合格 , 可以澆注砼 . gz~oQ
l)zJ
但在澆注后 , 由于会做全钻取芯, 检查澆注砼质量 , 而此時 , 也会超钻至岩层 , 可以看看桩与岩接合情況及岩层情況 . ;OlnIxH(W
而此時 , 如桩砼与岩层接縫有沉渣 ,但<50mm , 又是否合格 ? J'}+0mln
2g=
6s
我自己覆查过 桩基规范,灌注桩规范,港口规范,施工质量检测规范, 也是只有指明澆注砼前沉渣要求 . 但澆注后就沒有说明 . '4 *0Pw
而全鉆取芯规程里 , 也沒有注明. a+E
8s7C/D
9wYm(7M6
而行內 , 人們都说是把澆注砼后的沉渣厚度按清孔時要求來做, 即50mm , 但各人都沒有找到文字说明是这样跟进 >qo!#vJc
a
,`}yJ*7
我自已看來 , 由于有沉渣存在 , 必然在日后会出现不均勻沉降 . 所以應该在做设计時 , 考虑如沉渣在50mm不均勻沉降 , 结构內力 "V' r}>
是否可以过芖 , 而澆注前允许沉渣 , 可以在水下生成砼的排漿过程置換出來 . 7|5kak>=
p^pd7)sBr
不知大家看法怎样 ? 及是否有文章早己解決此問题 .