[工程现场]花岗岩全风化出现较大沉降,什么原因? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线心里话
 

发帖
58
土币
1133
威望
-5
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-12-20
    我做的一个加油站油罐勘察,放上油罐后出现很大的沉降,是什么问题,标贯击数很高,全风化,是不是不排水,如何处理!求教大师!
1条评分土币-1
bluesilva_yt 土币 -1 下次请遵守版规补些现场图! 2012-12-20
离线fxj3104

发帖
261
土币
4550
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-20
可能是排水固结的原因
我的岩土,我的前途。
离线ashowtang

发帖
661
土币
498
威望
630
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-20
大部分全风化花岗岩的液限偏大, 粉砂质含量高, 强度指标不大, 抗变形稳定性及水稳定性差, 部分土质CBR值偏低, 须予以废弃。 3_W{T@T  
主要原因可能是: 含水量控制不严; 松铺厚度过大; CBR指标达不到要求。 ^ av6HFQ  
全风化花岗岩在外掺水泥或者石灰改良后水稳系数提高, 水稳定性得到大大改善, 提高了强度。 aG! *WHt  
不知满意否
1条评分土币+10
bluesilva_yt 土币 +10 热心回复 2012-12-20
莫道谗言如浪深,莫言迁客似沙沉。
千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金。
离线bluesilva_yt

发帖
558
土币
1879
威望
730
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-20
问题不够详细。 :CaTP%GW  
出现沉降最大值多少,什么时候出现的,油罐设计荷载多少,采用何类基础,是否直接置于全风化地层中?
生活如此美好!
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-20
一般认为花岗岩不错
Welcome to beijing!
离线45939296

发帖
43
土币
2985
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-12-20
标贯击数多,应该是单位面积承载力高哈,而全风化的花岗岩应该强度较低哈,两者怎么有点矛盾,求解。
离线心里话

发帖
58
土币
1133
威望
-5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-12-20
全风化,我提了230KPA,油罐放上去,没几天就出现较大的沉降了,多少没测,0.2~0.4m这样,这样只能进行高压注浆处理了。是直接放在全风化上的。这算施工责任,还是勘察责任?
离线mangouzi

发帖
85
土币
1466
威望
7
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-20
你没去验槽么? 表层估计扰动厉害了 应该根据验槽补充建议的
离线secondlone

发帖
1122
土币
16695
威望
548
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-20
油罐放上去还没装油都沉降这么多? iBg3mc@OO  
施工的持力层到位了没有呢。。。
离线彪彪儿

发帖
5
土币
42
威望
10
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-24
全风化才提230,这还会有这么大的沉降,是不是泡水了啊,我们全风化一般都能提到400左右去了
离线yangliang543

发帖
818
土币
14534
威望
5
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-12-25
学习下,不是很懂
YL
离线兵哥好样

发帖
219
土币
545
威望
-41
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-12-25
学习一下  各位继续讨论  比较有意思
一场梦儿一场空