论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 9869阅读
  • 12回复

[求助/请教]桩距不能满足规范要求的3d,怎么计算其单桩承载力特征值? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wuyetong99
 

发帖
59
土币
135
威望
16
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-03-08
桩距不能满足规范要求的3d,怎么计算其单桩承载力特征值?
uuu
离线liangyu520zy

发帖
254
土币
1437
威望
7
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-09
地基持力层如何确定  K2vPj|  
离线cdddd

发帖
54917
土币
409816
威望
4964
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-03-09
钻孔灌注桩桩间距过小 <T=o]M$  
规范的要求是小于2倍的桩径的桩间距,施工是必须跳桩施工 37<GG)  
这是因为在施工时,会改变地下土的侧向压应力,从而对在一定的范围内的桩产生挤压应力,容易造成断桩的可能
离线cdddd

发帖
54917
土币
409816
威望
4964
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-09
钻孔灌注桩施工监控中容易忽略哪些问题 JjL0/&  
https://baike.1688.com/doc/view-d35709964.html
离线cdddd

发帖
54917
土币
409816
威望
4964
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-03-09
预应力管桩间距一般是多少 |x~ei_x7.p  
3.倍到3.5倍的桩径。具体看一下行业标准《建筑桩基设计规范》 {Eb2<;1o{  
如果桩与桩之间间隔小于3d,就应该把其中一口桩浇筑成型后,再挖另一口桩.其中3D是什么意思? Sr-^faL  
D是桩径,3d就是3倍桩体直径的的长度,这里要注意是桩中心间距还是桩外缘的距离 W!Os ci  
桩基础设计中桩距的合理选取 kA$;vbm  
https://wenku.baidu.com/view/8a1f8abac77da26925c5b0db.html
离线cdddd

发帖
54917
土币
409816
威望
4964
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-03-09
桩基础设计计算 e(5Px!B  
https://wenku.baidu.com/view/97d036e54128915f804d2b160b4e767f5bcf8043.html?rec_flag=default&sxts=1552093814045
离线cdddd

发帖
54917
土币
409816
威望
4964
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-03-09
https://wenku.baidu.com/view/97d036e54128915f804d2b160b4e767f5bcf8043.html?rec_flag=default&sxts=1552093814045 gG?*Fi  
混凝土灌注桩钢筋笼主筋间距有无规范规定? x" =q+sA  
主筋间距大小的规定: Z4tq&^ :c=  
对于受水平荷载的桩,主筋不应小于8根12mm;对于抗压桩和抗拔桩不应小于6根10mm;纵向主筋应沿桩身周边均匀布置,其净距不应小于60mm。 b-gVRf#F  
在建筑桩基技术规范JGJ 94-2008中 !q1^X% a  
离线dinghaifang

发帖
37
土币
4
威望
3
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2019-03-21
可以考虑侧阻折减,具体计算可参见《建筑桩基技术规范应用手册》相关章节
离线wf_xsddpx

发帖
36
土币
639
威望
2
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2019-03-21
桩间距是设计值,怎么会不满足规范? VAzJclB  
看承载模式,如果是嵌岩桩不用考虑桩间距,如果是摩擦桩,设计就有问题了
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2019-04-09
回 wf_xsddpx 的帖子
wf_xsddpx:桩间距是设计值,怎么会不满足规范? E(#2/E6  
看承载模式,如果是嵌岩桩不用考虑桩间距,如果是摩擦桩,设计就有问题了 (2019-03-21 09:07)  uU s>/+  
RJD3o_("K  
一般嵌岩桩承载力受桩身强度控制,不会承载力不满足以至于桩间距很密。假设是一般土中的摩擦型桩,受限于桩侧桩端土发挥的相互影响,桩间距小于规范要求应该适当折减,并没有具体的经验可以套用。这种情况应该调整持力层、桩长、桩径、桩型或采取后注浆等措施。非标设计很多不可控风险和因素。
听君一席话,胜读十年书。

发帖
13
土币
26
威望
0
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2019-04-22
桩间距是设计值,怎么会不满足规范? htaLOTO;A  
看承载模式,如果是嵌岩桩不用考虑桩间距,如果是摩擦桩,设计就有问题了 9m{rQ P/  

发帖
1064
土币
432
威望
13
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2020-04-11
需要要折减的,桩基应用手册有计算公式
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站