现行规范对于建筑物最终沉降量计算时,取压缩层内各层土的压缩模量,当然也强调了采用实际对应的压力段。
1、压缩模量是在室内有侧限的条件下取得的参数,真正对应的压力段也相当难得,这个参数取得的精度与实际工况本身相违较远;
答:室内试验在现在施工中本来就是次要地位,现场资料是一手资料,也是主要资料,室内试验的压缩模量取得是100-200之间的数值,虽说也考虑了一些因素,但始终没法与实际现场的情况完全符合,最终也是只作为参考资料,所以说只有室内土工试验数据是不能对工程设计提供有效依据的。
2、建筑荷载真正施工完毕时对应的是变形模量,是半无限空间体,无侧限的条件,采用现行规范计算地基最终沉降量合理否?
答:规范的宗旨是现场实验为主,室内试验为辅,现场试验得出的变形模量,是比较真实的,也是作为设计施工等的主要资料,室内土工试验作出压缩曲线得出的压缩模量,跟实际的真实值是有很大差别的,通过换算得出的变形模量,也会有较大的误差。