只看该作者 24楼 发表于: 2010-11-12
我说说设坡顶截水沟
      我个人认为,坡顶的截水沟如果外来水不是很多的话可以不设。而且如果基坑不大的话坑内的水可以直接抽到沉淀池,然后直接排到市政管网。个人观点,如果说的不对,那么请老帽兄指正。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2010-11-12
回 2楼(njzy0532) 的帖子
1、所谓的保持土体含水量,在于保持非饱和状态的含水量。对于地下水,潜水,基坑支挡的截水还是抽控必须作为一个单项来控制了。若不进行封闭,含水量保持不住,则桩间土必然参数有所下降,严重时可能致使坡后桩土结合掏空,而无法作业的状态。
2、成拱效应是有的,但是,个人以为与土体的性质有关,对于粘性土粉土,自然与砂土卵石类土不一样,成拱作用有多大?如何计取?锚拉桩支挡结构中的设计过程中如何考虑成拱自稳效应?值得师弟进一步探讨才是。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线uvx331cnn

发帖
291
土币
3477
威望
504
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2010-11-13
对于桩间土在基坑支护中需全面加固,并且应有一定的强度。一般在基坑桩锚支护中坑壁多面对着是以粘土、砂、淤泥等类土质,即便其可以形成塌落拱效应,那么在形成塌落拱前塌落的这部分,是不是我们在基坑支护的过程中需要将其人为的挖掉,实际上我们并没有这样做,在基坑中这是劳命伤材的事情,因为后期还得把这部分填回去;那么我们不挖,也支护它,任由它慢慢塌落,今天这个桩间跨一块,明天那个跨一块那么下部基坑支护和基础施工还要不要做,因此桩间还是要加固的,且加固强度不能过于马虎,当土质极软时,易发生流土、流砂灾害,桩间土加固需抵抗这部分流土流砂产生的压力。
且上面前辈所说桩间土不设泄水孔,而实际上应该设泄水孔;对于桩外有截水帷幕,泄水管不需穿过帷幕,泄水孔主要用于降桩间土这部分的水;对于无帷幕的宜将泄水孔深入一定深度,以降低坑后壁的地下水水位;
对于截水沟,只是一个截水的作用,如果你不怕地表水天天往你基坑内哗哗的流,而且你又花大价钱买个抽水泵天天抽水,那你大可不设截水沟,当将大暴雨时,可就未必你的泵能把水及时抽完。对于山坡上的那种,我个人认为主要是截断地表径流,减少径流对坡面的冲刷,且在坡顶部的截水沟相当于挡墙顶板的那块压顶石,重要很大!
1条评分
wolfknight 土币 +10 讲的很实际.. 2010-11-23
离线zycs01

发帖
857
土币
701350
威望
30
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2010-11-14
学习学习~~
小弟有些遗憾,请各位大师指点。
土的主动土压力中内聚力跟水的大小有何种关系?
如果基坑开挖前水位较高,如果降水,并设置泄水管,是否会对周边建筑引起过大沉降?
如果只做止水帷幕不设泄水管是否有效克制周边建筑沉降?
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线木木刘

发帖
96
土币
1131
威望
474
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2010-11-15
我现在也在做一个桩锚结构的支护,有个问题想请教,因为我的桩间土都是粘性土,土性很好,含水量不大,是不是一定要桩间土加固呢,要是需要加固,那么该采用何种形式加固?
离线mousevcat

发帖
134
土币
5778
威望
755
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2010-11-15
对于桩间土封闭,我觉得还是防止土块掉落伤人,应该说是个安全措施......
基坑护坡桩桩间土处理我们这一般是砸膨胀螺栓或者是钢筋,挂钢板网,喷砼即可。
离线asia

发帖
195
土币
5932
威望
62
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2010-11-16
在黄土地区,我见过11米的基坑,采用桩锚支护体系,桩间土并没有加固。在我看来,对于土质较好含水量较少的土,可不进行桩间土加固。
黄土塬
离线zhaogq77

发帖
249
土币
32
威望
75
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2010-11-16
应当封闭,这样桩土可以更好的协同工作
离线zxgw116

发帖
9
土币
1497
威望
2
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2010-11-16
应该封闭  一般在城市基坑支护的时候,在水位高的地方加止水帷幕已止水、外侧加回灌井,监测回灌井深度,保值水位不变,防止不均匀沉降,对附近的楼产生影响。
互相合作,互相促进。
离线fulov

发帖
427
土币
1209
威望
146
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2010-11-16
前来学习!!!
不积跬步无以至千里
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2010-11-18
我们做的工程一般都没有做封板的
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2010-11-18
在广东地区啊