只看该作者 24楼 发表于: 2016-06-03
复合地基不行,我遇到过类似问题。 u-.nR}DM_  
有几个思路供你参考, q!5`9u6  
1.跟业主充分沟通,对接规划,看能否调整建设位置。 !@T~m1L eY  
2.灌注桩再仔细研究地勘资料和实际情况,应该可以。 *'{9(Oj  
3.做方案比较,请专家评审。 7o*~zDh@fH  
4.建议按保守做法来干。 :8+x&zn  
5.我们当时的方法是挖十多米,层层碾压密实,然后打桩结合的方式,比单纯打桩的效果好。
离线nihao6322

发帖
55
土币
831
威望
253
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2016-06-28
有无地下水?能不能换个地建?这么厚的填土,也是个老大难,如果不能换地,那么,根据17层建筑的承载力和对沉降的要求可以采用强夯加注浆处理,根据现场载荷试验得出的结果进行下一步工作
离线jsilver

发帖
80
土币
1100
威望
10
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2016-07-06
回 lyc198004 的帖子
lyc198004:本板块有个置顶的帖子,和你这个项目相似度很高,深厚碎石杂填土,厚度45m,原来采用旋挖灌注桩,后来建筑物建成后,发生了很大的沉降,在寻求注浆处理 A+"'8%o9}  
这种场地的工后沉降比较难控,设计和施工难度大 ,mE}#cyY  
 (2016-05-31 09:30)  U1=\ `)u;  
/t _QA  
您好,能否发个链接?
离线runtaowang

发帖
157
土币
1262
威望
12
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2016-08-16
处理费用很高呀,肯定要换填一部分土,降低桩基的负阻力,然后采用桩基,桩基可后压浆。提高杂填土的性能和侧阻力!

发帖
64
土币
51
威望
7
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2016-08-19
地基基础设计等级为甲级,处了要验算承载力外,还需要验算地基变形,地基土类型为人工填土中的杂填土。
离线jsilver

发帖
80
土币
1100
威望
10
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2016-08-31
回 jmmjbh 的帖子
jmmjbh:复合地基不行,我遇到过类似问题。 nF=[m; ~  
有几个思路供你参考, \kC'y9k  
1.跟业主充分沟通,对接规划,看能否调整建设位置。 lLNI5C  
2.灌注桩再仔细研究地勘资料和实际情况,应该可以。 dp*E#XCr1  
3.做方案比较,请专家评审。  ~5n?=  
....... (2016-06-03 22:59)  VN]"[  
.}iRe}=  
旋挖有几栋楼已经在建,有以下情况: lO8GnkLE  
1、在杂填、粉土层塌孔严重,砼的充盈系数1.6,最大的达2.0左右; xgZ<. r  
2、旋挖在遭遇泥炭土(未风化完全的木头,亦有称褐煤),打不了,30m以内还可以用长螺旋引孔,30m后长螺旋够不着。
离线jsilver

发帖
80
土币
1100
威望
10
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2016-08-31
回 nihao6322 的帖子
nihao6322:有无地下水?能不能换个地建?这么厚的填土,也是个老大难,如果不能换地,那么,根据17层建筑的承载力和对沉降的要求可以采用强夯加注浆处理,根据现场载荷试验得出的结果进行下一步工作[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2016-06-28 09:21)  2o~UA\:+=  
5[H1nC @C  
强夯不现实,强夯处理深度有限,至于注浆具有不可控性,注浆能解决不均匀性?那个场地都考虑SDDC法(孔内强夯),都不行。
离线jsilver

发帖
80
土币
1100
威望
10
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2016-08-31
回 nihao6322 的帖子
nihao6322:有无地下水?能不能换个地建?这么厚的填土,也是个老大难,如果不能换地,那么,根据17层建筑的承载力和对沉降的要求可以采用强夯加注浆处理,根据现场载荷试验得出的结果进行下一步工作[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2016-06-28 09:21)  [k7 ;^A5/  
&5 R-bYGW  
几百亩的地?说换就换,不现实。
离线jsilver

发帖
80
土币
1100
威望
10
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2016-08-31
回 nihao6322 的帖子
nihao6322:有无地下水?能不能换个地建?这么厚的填土,也是个老大难,如果不能换地,那么,根据17层建筑的承载力和对沉降的要求可以采用强夯加注浆处理,根据现场载荷试验得出的结果进行下一步工作[表情] [表情] [表情] [表情] [表情]  (2016-06-28 09:21)  WFMQ;  
_H$Z }2g<z  
地下水主要为上层滞水,不过也是达到基底位置了,这段时间雨季,也是相当丰富
离线jsilver

发帖
80
土币
1100
威望
10
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2016-08-31
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:孔内深层强夯可以 (2016-05-09 07:32)  ?[S{kMb2  
bL18G(5  
版主,孔内强夯也是想过的,可是场地地下水也还是丰富,地下水对于重锤的消能会很严重,再者地下水的存在(地面以下20m见水),会塌孔严重吧,会不会把重锤给埋了?
离线hebsp

发帖
228
土币
1260
威望
1137
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2016-12-02
楼没人敢住
离线jsilver

发帖
80
土币
1100
威望
10
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2017-01-03
回 hebsp 的帖子
hebsp:楼没人敢住 (2016-12-02 22:08)  N2^B  
A_WtmG_9  
哈哈,本工程已经解决掉了
快速回复