论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2312阅读
  • 4回复

[热点探讨]深基坑支护方案讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线liuyinfanlwx
 

发帖
853
土币
1395
威望
2168
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-17
某工程设两层地下室,场地现地面距地下室负二层底板面最大高度23m,至0.00约10.50m。 -2/&i  
坑壁土层为: =73aME}  
        1、杂填土①:全场分布,地下室开挖时将被挖除。c=8,φ=12 m<liPl uv  
2、粉质粘土②、有机质土②1:局部分布,地下室开挖时将被挖除。c=27,φ=21.5 ZR8%h<  
3、中粗砂③:局部分布,地下室开挖后将被挖除。c=10,φ=25 &ra2(S45  
4、粉质粘土④:局部分布,地下室开挖后将被挖除。c=28.8,φ=22.2 WZ6'"Cz`  
5、残积砂质粘性土⑤:大部地段有分布,地下室开挖后部分地段将为地下室基底持力层。c=22.8,φ=23.7 6'[gd  
6、全风化花岗岩⑥:局部分布,基坑开挖后,出露于北侧地段,局部为地下室基底持力层。c=25,φ=30 IDK~ (t  
7、砂土状强风化花岗岩⑦及碎块状强风化花岗岩⑧:局部分布,出露于北侧地段,局部为地下室基底持力层。c=25,φ=35 <To$Hb,NP  
8、中风化花岗岩⑨:基坑开挖后,于北侧及场地中部地段直接出露、局部为地下室基底持力层。 ]]eI80u[  
采用预应力锚杆支护结构是否可行?规范里规定预应力锚杆只适用于深度小于15m的基坑。 yE_T#FN  
5I>a|I!j  
离线vicuna

发帖
61
土币
6
威望
92
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-21
用土钉支付吧,我都干过14m的,你的土质比我当时还好,土钉加上预应力锚索设计
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93295
威望
290
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-26
心诚
离线yangxuanbo24

发帖
512
土币
8102
威望
32
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-24
能放坡吗 排桩能考虑吗 G\Q0{4w8  
好学地质人
离线wenzhedu

发帖
748
土币
394
威望
1691
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-08-26
复合土钉墙
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站