工程概况:基坑深度为11m,地下水位在-2m位置处,土层为粉土和粉质粘土。地下管线埋深10m,基坑降水采用三轴搅拌桩,但由于管线横穿基坑,管线与基坑边界的交界处不能打帷幕桩,导致基坑漏水。又因为水位高,土质差,不能进行明挖,必须先降水再开挖。请问这种情况下管线位置处有什么好的止水方法?
离线pl371309175

发帖
23
土币
22
威望
5
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-13
求大神指点迷津!
离线cjz06

发帖
40732
土币
506
威望
32050
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-13
管线横穿基坑,先移管
Welcome to beijing!
离线parkdai

发帖
287
土币
1767
威望
300
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-14
管线直径有多大?我们有德国宝峨CSM双轮铣深搅水泥土施工设备,理论上可以绕过浅埋的管线,但这么深恐怕定位有误,担心会碰到管线。建议还是在基坑开挖前切改,是雨污水吗?这么深?如果浅埋的还可以处理。
戴斌
北京荣创岩土工程股份有限公司
教授级高级工程师
注册土木工程师(岩土)
离线yujiayun531

发帖
157
土币
908
威望
357
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-14
主要看类型及管径大小 IAyp2  
柔性管一般有富余量,可以临时拨移,施工止水帷幕; -tU'yKhn  
小的不能拨移的管线可以局部改成旋喷施工; lk=<A"^S  
大的可以用mjs(直径可以达到2m),只是代价很高(要更管线迁改的费用对比)
离线pl371309175

发帖
23
土币
22
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-15
管线直径710mm,为天然气管线,目前正在使用中,因此不能改线。
离线albai

发帖
687
土币
2612
威望
1771
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-17
管线附近改为旋喷桩止水。
离线cumt410

发帖
167
土币
113
威望
427
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-12-13
MJS可以做,不过代价比较高