论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1901阅读
  • 1回复

[热点探讨]搅拌桩对基底回弹的影响 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ickingkuoo
 

发帖
183
土币
6192
威望
998
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-10-14
基底回弹测点HT7,HT8,当初由于该测点区域没有进行开挖,所以我们采集初始值后并没有进行观测,近期HT7区域进行大面积开挖(HT8区域临近HT7没有进行开挖),开挖深度6m,对HT7和HT8进行测量时发现,累计变形值达到28mm与23mm,控制值就是30mm,报警否,监理、施工监测和第三方监测召开会议进行商讨,坡顶、地表沉降、坡顶水平位移等的变形数据都不是很大,显示边坡处于稳定,坑内回弹测点两侧进行裙边搅拌桩施工,测点在搅拌桩施工前埋设,搅拌桩基底下深6m ,宽4.2m,沉降管埋设深度为基底以下4m,测点到两侧搅拌桩边为8m,初步认定,是由于搅拌桩施工挤压土体使得沉降管上台,管口标高提升20mm+,考虑到裙边搅拌桩的工程意义,由于搅拌桩引起的基底隆起拟从累计变形值中予以修正,初定方案是累计值清零,对近一周的回弹数据变形与速率进行监测、分析。
不知各位有遇到过这种情况没有?大家讨论下
1条评分
yuanap 土币 +50 - 2009-10-19
离线ickingkuoo

发帖
183
土币
6192
威望
998
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-10-19
 
[ 此帖被ickingkuoo在2009-11-06 21:57重新编辑 ]
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站