一块场地,准备修建一座厂房,设计采用预制桩基础,单柱轴力800KN,目前场地的情况大致如下:0-1米杂填土、耕植土;1-5米可塑状粉质粘土,5-12米左右散土状、淤泥状淤泥质粉质粘土;12-20米稍密状粉砂、细沙夹少量砾砂;20-28米左右土柱状淤泥质粉质粘土;30左右才勉强见得到全风化或者一点强风化花岗岩,请问持力层要选择在哪一层?20米以下的那层淤泥质粉质粘土可以吗?根据承载力计算,杂填土、淤泥质粉质粘土的侧摩阻力取22,粉质粘土取40,细砂那层取24,淤泥质粉质粘土的端阻力取400,算出来也只有1000KN,请问持力层如何选择才能满足要求又经济?
在线cjz06

发帖
40732
土币
510
威望
32050
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-04-16
满足设计要求即可
Welcome to beijing!
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-04-16
印象中淤泥质土不适合做桩端持力层吧,看单柱荷载可能是一层厂房,一定要用桩基础么?
在线xw_bryan

发帖
35
土币
112
威望
4
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-04-16
回 cjz06 的帖子
cjz06:满足设计要求即可(2016-04-16 12:00)嬀/color] cK/PQsMP  
s!NisF  
请问用那个建筑桩基规范查出来的值套入那个Quk=Qpk+Qsik的计算公式里算出的值要多少才能满足要求?例如这个公式算出的Quk=1000KN,设计单柱轴力是800KN,这样就满足设计要求了吗?还是Quk和设计单柱轴力还有个系数?
在线xw_bryan

发帖
35
土币
112
威望
4
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-04-16
回 chenhd_love 的帖子
chenhd_love:印象中淤泥质土不适合做桩端持力层吧,看单柱荷载可能是一层厂房,一定要用桩基础么?(2016-04-16 12:01)嬀/color] Nck!z8  
f0:EQYYZ  
浅基础也没法满足要求,粉质粘土层太薄了,液性指数也较大
离线losoph

发帖
874
土币
5750
威望
13
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-04-16
      
在线an-yantu

发帖
1843
土币
34885
威望
180
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-04-17
地基处理一下不行吗?
岩土
离线悠然

发帖
118
土币
39
威望
15
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-04-17
以12-20米稍密状粉砂、细沙夹少量砾砂为桩端持力层 J1u@A$4l?  
6qHvq A,  
H( DVVHx  
0Tn|Q9R  
离线Sorceress

发帖
22
土币
3
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-04-18
回 xw_bryan 的帖子
xw_bryan:请问用那个建筑桩基规范查出来的值套入那个Quk=Qpk+Qsik的计算公式里算出的值要多少才能满足要求?例如这个公式算出的Quk=1000KN,设计单柱轴力是800KN,这样就满足设计要求了吗?还是Quk和设计单柱轴力还有个系数? (2016-04-16 14:07)  p7=^m>Z6  
:7PSZc:xE  
Quk是极限承载力,要除以2
离线heshaogyang

发帖
212
土币
634
威望
27
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2016-04-18
沉降不是很敏感可采用地基处理就好了,不然采用桩基,桩长30左右
离线lixiaozheng

发帖
471
土币
4805
威望
165
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-04-20
回 悠然 的帖子
悠然:以12-20米稍密状粉砂、细沙夹少量砾砂为桩端持力层
 (2016-04-17 20:04)  ',ybHW%D%i  
Fi=8B&j  
如果以12-20米稍密状粉砂、细沙夹少量砾砂为桩端持力层的话,,还需要考虑液化不良现象,,,
不放弃,,加油
离线lixiaozheng

发帖
471
土币
4805
威望
165
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2016-04-20
个人以为桩端持力层应选择30m以下,,以全风化或强风化花岗岩作为持力层。。