nt=x]wEC
x5oOF7#5
拟建物为地上二层,地下一层,要求复合地基承载力为100kPa :-)GNf yGz
d]8_l1O
地质情况很复杂,表层为较厚的房渣土,下层为中砂,有轻微液化问题。 uM<|@`&b
88
{1mA,v
问:1、CFG桩是否可以清除轻微液化,可否采用CFG桩设计。 jk )Vb
2、基础底面距中砂层顶面距离为0.4m,最厚的地方为1.5m,且CFG桩桩间土正好为房渣土,勘察报告没有给出基承载力,问,要不要进行换填处理(个人认为是生活垃圾才需要换)不换的话承载力给多少?。 fb23J|"
3、液化土层的侧阻力是不是要按抗震规范时行折减,还是直接按0考虑。 3S5^`Ag#
t\zbEN
望给出中肯建议,小第在这里谢谢各位了~~~ auRY|j