高层四个角点必须布置取土吗? n@G:e-m{A  
我觉得不用,原因如下:第一,高规中未规定取土孔须布置在建筑角点,只明确了取土和标贯的数量要求。第二,建筑角点需要计算沉降,那么,计算沉降的点必须要取土吗?,若如此,一个30*60的高层建筑,上面三个孔,下面三个孔,四周是取土孔,中间两个一个标贯一个鉴别的话,中心点沉降怎么计算,中心点连孔都没有,岂不违背计算沉降点必须要取土了,相互矛盾。像这样的建筑,我觉得对角布一对取土孔,剩下的四个孔,布一对鉴别和标贯就能满足要求了。大家觉得有问题吗?
离线史坤

发帖
290
土币
2787
威望
29
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2016-01-28
高层角点并不是必须布置取土孔,这么做估计是考虑到高规4.1.7条第1款的规定,这条规定在一些地方根本没有执行过,在另外一些地方却执行的很严格,具体要求是每栋高层每一主要土层采取不扰动土样的数量或进行原位测试的数量不应少于6件次。  IgzCh  
沉降计算用的值并不是单个土样的压缩模量,而是每个土层经统计分析而来的压缩模量,因此并不是所有需要沉降计算的钻孔都需要取土。但反过来讲,作为沉降验算的钻孔都是控制孔,如果控制孔不取土样,不做原位测试的话,真有点儿说不过去了。 W _PM!>8`  
所以对用于沉降计算的控制孔,还是取土的好。至于其他孔是否取土,还是要满足高规4.1.5条要求,取土和原位测试孔数不少于2/3,甲级高层不少于4个。 O0K@M  
个人认为高层角点布置取土孔是经验上的做法,并不是规范要求的,只是这样做更容易满足规范要求而已。
离线jackweijie

发帖
194
土币
958
威望
59
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2016-01-28
回 史坤 的帖子
史坤:高层角点并不是必须布置取土孔,这么做估计是考虑到高规4.1.7条第1款的规定,这条规定在一些地方根本没有执行过,在另外一些地方却执行的很严格,具体要求是每栋高层每一主要土层采取不扰动土样的数量或进行原位测试的数量不应少于6件次。 :o.x=c B  
沉降计算用的值并不是单个土样的压缩模量 .. (2016-01-28 11:08)  B>p0FQ.  
07T;IV3#C5  
那么这个高层可以有以下三种方案布孔,第一中是一个对角各布取土孔,另一个对角布一个鉴别和一个标贯,中间两个布一个鉴别一个标贯,这样算下来是两个取土两个标贯两个鉴别,满足规范要求。第二种是"之"型布,算下来是三个取土一个标贯,两个鉴别。第三种是四个角点取土,中间一标贯一鉴别,算下来是四取土一标贯一鉴别。首先规范中说的是场地内每主要土层不应少于6件,这样的话要是单栋高层,第一种方案不合适,容易缺样,可采用第二第三方案。但现实中常常是两栋或两栋以上的高层,那么这时选择第一种方案是不是更经济?同时满足规范要求?
离线史坤

发帖
290
土币
2787
威望
29
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-01-28
回 jackweijie 的帖子
jackweijie:那么这个高层可以有以下三种方案布孔,第一中是一个对角各布取土孔,另一个对角布一个鉴别和一个标贯,中间两个布一个鉴别一个标贯,这样算下来是两个取土两个标贯两个鉴别,满足规范要求。第二种是"之"型布,算下来是三个取土一个标贯,两个鉴别。第三种是四个角点取 .. (2016-01-28 11:47)  QqFfR#  
Q,,fDBN  
高规上说的不是单栋高层,而是说的每栋高层,我理解就是几栋高层一起勘察的话,每栋高层也要满足6个样,并不是整个场地满足6个,这与勘察规范相比是偏严格的,我知道有些地方的确是这样执行的。 6(<~1{ X%  
只要满足规范要求的布孔方式,都是可以的,没有必要在这方面纠结太多。
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2016-01-28
没有绝对的
Welcome to beijing!
离线cdddd

发帖
54907
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2016-01-29
回 史坤 的帖子
史坤:高规上说的不是单栋高层,而是说的每栋高层,我理解就是几栋高层一起勘察的话,每栋高层也要满足6个样,并不是整个场地满足6个,这与勘察规范相比是偏严格的,我知道有些地方的确是这样执行的。 (_n8$3T75  
只要满足规范要求的布孔方式,都是可以的,没有必要在这方面纠结太多。 (2016-01-28 12:08)  T#^6u)  
-JO46 #m  
高规上说的不是单栋高层,而是说的每栋高层? 3]]6z K^i  
问一下:单栋和每栋有什么区别?
离线tangjian

发帖
141
土币
3
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2016-02-20
学习  看看高手怎么说
离线liuhf123

发帖
1669
土币
3696
威望
84
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2016-02-23
地方要求差异大,我们这边鉴别目前不怎么让用了,起的作用没以前大,只是层有起伏的地方加密可以使用鉴别孔!
不要让今天的懒惰成为明天的额后悔……
离线qy8142108142

发帖
612
土币
147
威望
3
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2016-02-24
几栋高层一起勘察的话,划分地层是一起统计的,怎么会很近的几栋建筑还要单栋统计。个人觉得不是单栋楼保证每层6组土样。