本人现遇到一个技术难题,向高手求教!!! =?`y(k4a  
既有钱框架桥涵施工,遇到了很严重的流沙问题,原址多年前为冲积扇河床,轨面下3米即为沙层(纯沙层,一点含泥量都没有),轨面下4米见地下水(地下水即为丰富),轨面下5.3米左右为沙夹鹅卵石层(旋喷桩无法打到设计标高),涵底设计标高为轨面下6米,为保证基坑安全采用顶进施工,顶进基坑周围为农田,即将放水插秧,求教有什么好的办法可以保证基坑的施工安全??既有线改造预算有限啊。 b*6c. o  
望高手指教啊……
离线erimkcgs

发帖
9131
土币
57776
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-15
降水是最省的
得过且过
离线risehub

发帖
114
土币
953
威望
369
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-15
地下水是深基坑的天敌 wCC~tuTpr  
沙卵石层是地下水的近亲。 tmY-m,U  
降水的可能性比较小了。实在想不出什么好的办法,不知道用冰冻法可行不?
离线viking611

发帖
1471
土币
86116
威望
389
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-15
Re:边坡资料汇总(二)
呵呵,路过也来学习一下拉,呵呵
无欲则刚,无求则强
离线零度开水

发帖
20
土币
59
威望
2
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-15
降水是肯定的了,但是不敢大面积抽水,因为流沙很凶,怕沙抽多了影响既有线行车安全。冷冻法,我们预算有限啊。请教下填码黄泥袋效果怎么样?
离线sdf916

发帖
3510
土币
3709
威望
6045
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-16
估计效果不好
离线零度开水

发帖
20
土币
59
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-16
那还有什么好点的办法么
离线零度开水

发帖
20
土币
59
威望
2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-16
我们现在旋喷桩是能打多深打多深,虽然没到设计标高
离线252100579

发帖
120
土币
1
威望
4
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-16
很棘手,是政府工程吧,为什么不加大投资呢?

发帖
164
土币
18
威望
-3725
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-05-16
工程量多大了?换填法?
离线韩叶龙

发帖
320
土币
75028
威望
50
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-05-16
降水 ,但是要控制砂的排出量,过大时,会出现地基下沉现象。
我会熟悉这里,我也会离不开这里
离线xynj2000

发帖
125
土币
0
威望
384
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-05-16
旋喷桩打不到设计标高是什么意思,是想全封闭止水吗?