一般勘察方会建议好几种基础,在建议天然地基浅基础是孔深应该能满足要求,前提要能保证无特殊地质构造和地貌单元,且不良地质想象不发育。但在建议深基础和复合地基时可能达不到要求。其实钻孔深度没有浪费之说,也没有足够之说,只是在深度揭露范围能够提供足够设计依据
离线alegend

发帖
450
土币
131
威望
1
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2015-12-17
邱老这个解释让我们清晰了,谢谢!
离线781864579

发帖
372
土币
136
威望
1
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2015-12-18
进来学习......
离线岩下之议

发帖
889
土币
4598
威望
1257
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2015-12-19
没有明显的不合理,就是合理范围内。吃不准的东西,稍稍超过点,打多了,花了一点钱(不能算冤枉钱,如果安全储备都冤枉,那。。。。不可想象);打少了,全报废,那是浪费大钱。所以在界线边上的东西,不要太纠结。 {$0&R$v3  
楼主是甲方吧?不带这样节约滴
留白天地宽
离线sl123

发帖
71
土币
15
威望
64
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2015-12-22
同意多打一点,主要是边打边要根据实际地层情况分析建议基础型式来定勘探深度,地震场地类别判定需要至少一个20m深的钻孔。
离线swjtuwzd

发帖
859
土币
85
威望
4117
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2015-12-27
打多了没人管
理论联系实践,多多交流,一起进步。
离线wearboo

发帖
49
土币
3386
威望
22
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2016-01-01
打少了有人管
离线zk3403

发帖
492
土币
1310
威望
87
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2016-01-02
进来学习了。
来过便不曾离开。
离线hnzjjhaha

发帖
4
土币
3346
威望
0
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2016-01-05
打少了有人管,哈哈
离线258uuwgf

发帖
23
土币
14
威望
0
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2016-01-07
孔深点没事,浅了;不好审过。还可以多要钱啊!
离线13786348743

发帖
24
土币
1344
威望
0
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2016-01-10
勘察钻孔的深度是与建筑物规模、设计荷载、基础类型、设计标高和地基岩土构成及特性等种种因素有关,不能简单地用某一个固定深度来衡量其合理性。决定钻孔合理深度的首要条件就是保证基底下完整、稳定的地基持力层有一个合理的厚度,这个厚度与拟建物规模(荷载)有关,也就是基底下的受力层厚度。 ?_[xpK()   Cq\I''~8  
我们结合与勘探深度有关的因素,把勘探深度的控制(要求)综合为下面的公式,用好下面这个公式,就能找到合理的勘探深度。但是使用者必须具备相关的基本知识和正确理解公式中每一个参数项的真正含义。 5bFE;Y;   B42sb_  
YE&"IH]lF   LM"y\q ]  
孔底标高(m)=地面标高(m)-地下室埋深(m)-基础埋深(m)-溶洞、地层破碎带厚度(m)-持力层厚度(3D—5D或5-13m)-控制性钻孔加深(2-6米)  CdZ BG  
前辈的有据可依,关于学校,医院等公共基础设施建筑物,应该对场地抗震进行评价,根据土层性质是否可满足评价深度!