只看该作者 48楼 发表于: 2016-03-15
打多了没人管6666 moCK- :  
离线fek3000

发帖
176
土币
3257
威望
13
原创币
0
只看该作者 49楼 发表于: 2016-03-17
符合规范要求即可 ,没必要打那么深,多打是为了 多要些钱
岩土十年
离线jssky

发帖
190
土币
646
威望
381
原创币
0
只看该作者 50楼 发表于: 2016-03-20
我们这里勘察是按建筑面积算费用,工作量在满足规范前提下仅可能少布、少打。挺不容易的。
努力工作,轻松生活
离线xp大魔王

发帖
9
土币
1494
威望
0
原创币
0
只看该作者 51楼 发表于: 2016-03-20
感谢解答,给您加分
离线05430000000

发帖
2499
土币
4233
威望
14017
原创币
0
只看该作者 52楼 发表于: 2016-03-21
中小学教学建筑,属于重点设防类,所以有20米孔是比较合理的。 `L\)ahM  
不知道当地浅部土层经验承载力有多少?这个和孔深很有关系。 zKxvN3!  
一栋小的教学楼,布几个孔,如果进尺很少的话,单价就需要很高了,所以。。。
听君一席话,胜读十年书。
离线13号球童

发帖
218
土币
97738
威望
22
原创币
0
只看该作者 53楼 发表于: 2016-03-21
回 gougouk 的帖子
gougouk:20米覆盖层厚度打不到,你如何评价抗震问题 (2015-12-06 17:46)  ~HmxEk9  
0E6lmz`O  
4F的楼不需要做波速试验测定波速的。
Only the strong survive
离线13号球童

发帖
218
土币
97738
威望
22
原创币
0
只看该作者 54楼 发表于: 2016-03-21
这个问题还得看具体的地层情况,适情况而定,没有固定的深度这么一说,就比如说场地底下为20多米的湿陷性黄土,那你还不得揭穿湿陷面,打到非湿陷性黄土层上啊 ,由比如说,地下只有1m多厚的土层,然后下面是超好的卵石层,冻深比如在1.0m左右,那就打上个五米厚度的卵石层,就够了呀。井深才六米多,没有场地周边资料判定二十米内是否有液化土层,那至在这种情况下有一个钻孔必须是达到20m的。就我个人能力所及答复一下这个问题吧,如有不对之处可以讨论。
Only the strong survive
离线aling0102

发帖
833
土币
2
威望
3136
原创币
0
只看该作者 55楼 发表于: 2016-03-29
离线lantingdaluo

发帖
231
土币
148
威望
1
原创币
0
只看该作者 56楼 发表于: 2016-04-02
地下室埋深和基础埋深没有重复部分吗?
离线郭书泰

发帖
624
土币
10068
威望
818
原创币
0
只看该作者 57楼 发表于: 2016-08-04
回 qyxmcad 的帖子
qyxmcad:勘察钻孔的深度是与建筑物规模、设计荷载、基础类型、设计标高和地基岩土构成及特性等种种因素有关,不能简单地用某一个固定深度来衡量其合理性。决定钻孔合理深度的首要条件就是保证基底下完整、稳定的地基持力层有一个合理的厚度,这个厚度与拟建物规模(荷载)有关,也就是基底 .. (2015-12-06 23:09)  |jG~,{  
$8 =@R'  
要看具体情况。不可一概而论