只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-13
一般所见到的打法都是沿坡面下倾的。但是我的老师却说应该上倾,潜在滑裂面为通过坡底的圆弧面,他阐述的原因是滑动面剪力与土钉间夹角最小原则,而下倾就会被剪断,但鉴于本人从未见过土钉上倾的打法,望哪位懂这方面的能站出来阐明事实。
离线wangwei.max

发帖
64
土币
5
威望
70
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-13
理论上讲应该上倾,可是上倾怎么注浆呢?
武士
离线mddmds

发帖
263
土币
1668
威望
1413
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-13
所谓上倾只是理论啊。
离线liqiang950

发帖
220
土币
1123
威望
26
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-14
目前都是下倾的吧,便于施工
嗯,很好
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-14
理论应当与实践相结合!!!
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
在线laoyu2009

发帖
72
土币
368
威望
73
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-14
下倾便于施工呀,土钉施工要求挖土相结合,不得超挖过多,一般不超过30mm,上倾施工困难呀,还有注浆。。理论上也说明下倾有利呀,滑裂面以外锚杆长度为锚固的有效长度,向下充分利用了材料,不浪费呀。而且土钉的剪断也不是那么容易的,早在剪断前就已经拔出来了,多看看基坑坍塌的现场图片就知道了,最多弯掉了,而这之前土钉就已经失效了
塔塔实实做人,勤勤恳恳做事。
离线rendx03

发帖
173
土币
743
威望
13
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-14
目前施工都是下倾的,设计的图纸大都是这样
培养“两种功夫”:一个是本分,一个是本事。
离线liujizhong

发帖
52
土币
1071
威望
4
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-18
基坑中设置土钉按规范主要考虑其抗拉能力,而基本不考虑其抗剪贡献。按抗拉考虑,土钉上斜更有利。但是施工不便。
离线mousevcat

发帖
134
土币
5778
威望
755
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-05-19
个人认为: =.tsz.:c  
1. 一般土钉墙潜在滑裂面为通过坡底的圆弧面,这个是无异议的。 l*%?C*  
2. 土钉设计不考虑剪断,因为一般钢筋在剪断前,就被拔出来了,所以设计时主要考虑其受拉状态,实际破坏应是受拉破坏。 A$|> Jt  
3 .土钉向上倾,优点是施工时注浆饱满度最易保证,且计算锚固段较水平设置长; } #%sI"9  
  土钉也可以水平设置,其优点是抗拉荷载最大,缺点是计算锚固段较上倾设置短,并且需要采取特殊条件注浆。 >-oa`im+  
  土钉向下倾,实为下下策。
离线奥运2008

发帖
372
土币
7036
威望
1248
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-15
学习中高手真多,学习了
没有理想的青春,何以承载未来
离线lw361188

发帖
1450
土币
9491
威望
78
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-10
学习中高手真多,学习了
学习知识挑战经验论