只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-12-09
往钻孔内注水到孔口或者钻进过程中有泵钻进的钻孔水位量测都在2-3米之间。无泵钻进的钻孔基本都是干孔。意思就是没有人工补水的钻孔都干孔,问题来了这个场地地下水位要以那个为准?请求大家?
走地质路
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-09
无水!钻孔2-3m的水为外来水,还没入渗结束!
离线chenhd_love

发帖
199
土币
8442
威望
3
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-09
地下水测量有时间要求的,GB50021-2001中7.2.3条有写。一般都是等孔全部打完了再测比较好
离线cjz06

发帖
40732
土币
508
威望
32050
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-10
非常清楚,不用讨论
Welcome to beijing!
离线lichuang

发帖
73
土币
1992
威望
12
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-10
你这种情况,也有这种可能,泥浆护壁打的是深孔,与地下水连通,地下水有可能为承压水,干孔为浅孔,没有见初见水位,就是没有打到含水层,但这种情况就是稳定水位很高,初见水位很低,确实是有的,应仔细核实,对工程建设影响很大!
离线jyj0317

发帖
727
土币
1099
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-15
无水!钻孔2-3m的水为外来
多多关照
离线gougouk

发帖
541
土币
5301
威望
10
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-17
无水的孔也要过一天后再去看看里面有没有水。