天津滨海新区盐场附近,地下水中CI-含量在62392.00~64164.50之间,远大于20000.0 mg/L,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版)条文说明第12.2.4条,CI-含量大于20000.0 mg/L时,对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水条件的腐蚀性应做专门研究。于是甲方请来了专家进行论证,专家给出的建议是在6m和10m深度处分层取水,专家推测上层滞水以上的含水层腐蚀性应该不会那么强了,这样就在可只对上面3m的上层滞水(盐池底部)涉及的桩身单独做防腐处理而不用全桩长处理了。土层分布大致是:自地表0--2m为素填土,2--4m为全新统(Q43al)粉质粘土,4--10m为全新统中组海相沉积层(Q42m)淤泥质粘土,10--15m为全新统中组海相沉积层(Q42m)淤泥质粉质粘土。取水位置就在渗透性极差的淤泥质粘土中。请大家多提供一下有关分层的宝贵建议。 5pHv5e