论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1760阅读
  • 4回复

[工程事例]请大家提供一下分层取水的建议 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线tjlqc
 

发帖
413
土币
229
威望
1383
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-10-19
  天津滨海新区盐场附近,地下水中CI-含量在62392.0064164.50之间,远大于20000.0 mg/L,根据《岩土工程勘察规范》(GB50021-2001,2009年版)条文说明第12.2.4条,CI-含量大于20000.0 mg/L时,对钢筋混凝土结构中的钢筋在长期浸水条件的腐蚀性应做专门研究。于是甲方请来了专家进行论证,专家给出的建议是在6m和10m深度处分层取水,专家推测上层滞水以上的含水层腐蚀性应该不会那么强了,这样就在可只对上面3m的上层滞水(盐池底部)涉及的桩身单独做防腐处理而不用全桩长处理了。土层分布大致是:自地表0--2m为素填土,2--4m为全新统(Q43al)粉质粘土,4--10m为全新统中组海相沉积层(Q42m淤泥质粘土,10--15m为全新统中组海相沉积层(Q42m淤泥质粉质粘土。取水位置就在渗透性极差的淤泥质粘土中。请大家多提供一下有关分层的宝贵建议。  5pHv5e  
$V/Ke  
9c{ ~$zJW  
天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。
离线史坤

发帖
290
土币
2787
威望
29
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-10-19
干钻,下套管,可以做到分层取水。 3z"%ht~;  
如果我理解没错的话,你应该打错了一个字,“专家推测上层滞水以上的含水层腐蚀性应该不会那么强了”,应该是“上层滞水以下”吧。
离线范思哲

发帖
123
土币
509
威望
294
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-10-19
感谢吧。。。。。。。。。。
离线tjlqc

发帖
413
土币
229
威望
1383
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-10-19
回 史坤 的帖子
史坤:干钻,下套管,可以做到分层取水。 x3nUKQtk:8  
如果我理解没错的话,你应该打错了一个字,“专家推测上层滞水以上的含水层腐蚀性应该不会那么强了”,应该是“上层滞水以下”吧。 (2015-10-19 14:52)  wiM4,  
[Z!oVSCZD%  
没错,多谢!
天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。
离线夜月星光

发帖
196
土币
6818
威望
243
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-10-29
长期浸水状态下可考虑为无氧条件下的腐蚀,对于下部的淤泥层中采用干钻取水应该是不可行吧 GB)< 5I  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站