论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4394阅读
  • 27回复

[热点讨论]理正软件7.0计算阅读心得讨论!? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2014-07-25
理正锚杆计算 Fp4eGuWH#  
j[m\;3Sp  
  理正深基坑计算中经典方法与弹性方法有何区别?  001——FLAC3D生成动态链接库.dll的部分步骤 W"AWhi{h  
理正锚杆计算  2011-08-05 09:56:25|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号大 KM< +9`  
COc1np  
小 订阅 s ,\w00-:  
材料抗力也就是锚杆钢筋的抗拉能力了 HD?z   
支锚刚度实际上指锚杆或支撑的刚度,即NL/E,单位为KN/m,和材料的长度、弹模有关。如 一般 钢筋锚杆,取 100000~200000kN/m. >BMJA:j  
锚刚度是指锚杆发生单位变形所需要的外力。该值越大,说明发生微小的变形,就会造成很大的内力。主要影响因素是锚杆的自由段,其次是锚杆面积,锚固段对其影响较小。改值一般要通过迭代进行计算。 _s (0P*  
基坑计算需要选用弹性法的时候,才需要支锚刚度,经典法是不需要该值的 。 [=u8$5/a  
材料抗力一般就是材料强度设计值。 oh%T4 $  
通常:锚杆轴力 = 锚杆刚度 x 变形量 + 预加力 5|x&Z/hL  
511^f`P<  
    预加力是不是锁定力? 锁定力我通常个人给分成两个锁定力:即理论锁定力 和 施工锁定力,一般来说图纸上标明的就是理论锁定力(如锚杆轴力500kN,锁定力300kN),施工锁定力是指在现场实际张拉到某一个值,然后锁定,那么这个值就是施工锁定力,其值一般比理论锁定力稍微要大些。 c)#b*k,lw<  
\% !]qv  
1.长期来困惑我的一个问题就是:为什么规定锁定力=(0.7~0.85)锚杆轴力(建筑地基基础设计规范9.2.7-7)?  预加力是为了控制位移的,这个由实际计算确定,怎么非要是0.7~0.85倍的锚杆轴力呢?(另外建筑基坑支护技术规程4.4.5条规定是0.5~0.65倍)。  0.7~0.85  与 0.5~0.65 差别还是很大的啊 -]~U_J]  
sn2SDHY  
2.里正基坑软件在应用时让设计者要输入一个“预加力”。此处这个预加力是控制基坑位移的,大,位移小,随之锚杆轴力也增大。 RPP xiYU^  
  从这可以看出,此处的预加力是不固定的,根据位移的大小要调整,但是为啥规范必须要规定锁定力=(0.5~0.65)锚杆轴力(建筑基坑支护技术规程4.4.5条)。难道实际施工的预加力和软件中的预加力不一样?难道软件中的预加力根本没有意义?   {z|0Y&>[=  
本人认为规范中的锁定力是基于经典土力学原理来提的,偏于安全、保守,只考虑锚杆锚固体与土体之间的侧摩阻力,受力模型采用的应该是桩的受力模型,没有考虑基坑工程的特殊性—施加预加力后锚杆产生位移,土体给锚杆一反作用力阻止其位移,上部土层由于产生变形还会对锚杆产生一定的压力,并非起初的受力状态,因此此时锚杆的轴力设计值应远远大于采用锚固体与土体的粘结强度标准计算而来的轴力设计值,这应该是一个弹性力学问题,最后的锚杆内力设计值应该是一支点反力,因此我认为理正软件中一开始施加的预加力应该为了控制基坑边形而施加的最小预加力值,施工时取现场试验的结果的0.55-0.65倍比较合理,这样既保证了锚杆不被破坏,也满足了控制变形的要求,但是最小也要满足设计书中的预加力值。 8|{:N>7  
除了常说的经验之外,我认为主要是从两个方面考虑: c%>t(ce`Tl  
1、系数不能太低,比如0.1~0.2的系数,说明设计太保守了,未利用的部分太大,基坑和锚杆变形很大的时候,设计值还远未充分发挥; o DPs xw  
2、系数不能太高,要有的余地,尤其是锁定后依然有变形,锚杆锚索的受力会加大,假如锁定系数太高,比如取0.9甚至1.0,基坑变形后,锚索锚杆实际受力会加大,容易超过设计值。 HB{w:  
关于锚杆的设计预加力也就是锚杆的初始预应力在对底层和被锚固结构位移控制要求较高的工程,预应力锚杆的初始预应力(锁定张拉力)值宜不小于锚杆拉力设计值,控制要求较低的工程就可以小点了,在0.75-0.9倍都可以,特别是软土地区的基坑桩(墙)锚支护,桩墙结构常发生较大位移,相当于进一步的张拉,故可以在前期张拉力设计取较小值。有某工程中采用锚拉地下连续支护,顶端位移达6-9cm时,测得的锚杆应力增高值竟达初始值的35%~50%。 5*[zIKdt2  
离线wgchen

发帖
988
土币
7558
威望
2627
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2014-07-25
1.375=1.1*1.25 t< $9!"  
1.1为基坑安全系数(一级),1.25为荷载分项系数
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2014-07-25
在理正深基坑7.0之前,在排桩计算时,箍筋允许配筋面积“[  ] ”内往往为负值,现版本,箍筋配筋面积随着桩径的增加而增加,根据JGJ120-2012  4.3.2-3规定,按GB50010-2010  6.3.1计算,在常用排桩桩径为800mm及以上桩径,其桩身混凝土斜截面承载力基本都远超最大剪应力设计值,此时根据JGJ120-2012 4.3.5-3构造配筋即可,为何现软件计算实配箍筋配筋面积要求这么大?软件计算箍筋时采用的是哪本规范的哪个公式?
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 15楼 发表于: 2014-07-25
JGJ120-2012  4.3.2-3规定, IxYuJpi  
按GB50010-2010  6.3.1计算,
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 16楼 发表于: 2014-07-25
深基坑支护设计中采用钢板桩+内撑时内撑的材料抗力如何取值 ?WG9}R[qE/  
|5V#&e\ES  
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 17楼 发表于: 2014-07-25
刚度和材料抗力与支护形式和边界条件都有关系,在单元计算中,需要用户根据结构形式自己确定钢管所提供的抗力(材料抗力)的大小。 :?RooJ~#  
T=ФξAfc  |}QDC/  
T=ФξAfy er+m:XuV  
T—内撑的材料抗力 3`n5[RV  
A—内撑的截面积 NqkRR$O  
Fc—混凝土抗压强度设计值  3iV/7~ O  
Fy—钢材抗压强度设计值 +C/K@:p  
Ф—与内撑长细比有关的调整系数 2OAh7'8<  
     aP cO9  
连接形式    调整系数 < hZA$.W3  
两端固结    0.5 rP2^D[uM.  
两端铰结    1.0 H }uT'  
一端固结,一端铰结    0.7 :?@d\c '  
一端铰结,一端自由    2 j &,vju  
这个系数φ和材料力学压杆取计算长度时乘以的系数好相似哦 b-M[la}1"  
l#~Sh3@L(  
ξ—与工程有关的调整系数 WyA>OB<Zeq  
在整体计算中,内撑作用软件自动考虑。 ?.v!RdM+  
yHCQY4/  
ξ—与工程有关的调整系数 |I^\|5  
在整体计算中,内撑作用软件自动考虑 KVtnz  
ξ—到底取值多少?这个问题没讲清楚,上面说的都没用啊??一般在单元计算的时候要输入抗力,也就是说软件此时不能自动考虑!整体计算的时候软件会自动考虑,那么自动是怎么自动的啊?终归还是人控制的吧,总不会是软件自己自动吧?我希望理正的解释能透彻点,不要总是含含糊糊,太令人失望! ZA1?'  
 +;Q &  
材料抗力只用于抗倾覆计算,软件的黄条提示中写的很明白啊
离线cdddd

发帖
54904
土币
409801
威望
4964
原创币
0
只看该作者 18楼 发表于: 2014-07-25
关于桩锚支护中预加应力的取值,之前你说到过按无预应力计算一次,得到锚杆的锚杆轴向受拉承载力设计值,预应力取其0.5~0.65倍即可。 7Q 0 M3m  
离线韩赵521

发帖
1304
土币
10397
威望
166
原创币
0
只看该作者 19楼 发表于: 2014-07-25
学学,长长经验
多多指教
离线浙大土人

发帖
285
土币
161
威望
810
原创币
0
只看该作者 20楼 发表于: 2014-07-27
  理正这软件很多地方不适用,
离线chenouyang

发帖
106
土币
1696
威望
1
原创币
0
只看该作者 21楼 发表于: 2014-07-29
回 cdddd 的帖子
cdddd:锚杆内力标准值和设计值之间1.375系数怎么来的?哪部规范规定? (2014-07-24 15:51)  "o;l8$)VL  
84)S0Y8w  
2012基坑规范3.1.7条:设计值=γ0(自护结构重要性系数)×γF(作用基本组合的综合分项系数)×标准值。对于一级基坑来说:设计值=1.1*1.25*标准值=1.375标准值
离线maojiamu

发帖
10
土币
9
威望
1
原创币
0
只看该作者 22楼 发表于: 2014-08-24
回 cdddd 的帖子
cdddd:锚杆内力标准值和设计值之间1.375系数怎么来的?哪部规范规定? (2014-07-24 15:51)  %4n=qK9T 5  
dn%/SJC  
根据建筑基坑支护技术规程2012 ~aA+L-s|  
是用1.1×1.25=1.375,其中1.1为重要性安全系数(一级1.1,二级1.0,三级0.9),1.25为分项系数
加油
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 23楼 发表于: 2014-08-28
回 cdddd 的帖子
cdddd:锚杆内力标准值和设计值之间1.375系数怎么来的?哪部规范规定? (2014-07-24 15:51)  K")-P9I6-f  
#n~/~*:i92  
就是1.1*1.25,
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站