只看该作者 12楼 发表于: 2016-05-29
搅拌桩的单桩承载力特征值由两方面制约:①桩体自身强度控制;②桩周侧摩阻力和桩端阻力控制。两者取小值,设计桩的面积置换率和桩长需同时满足承载力和沉降的要求。从我设计这么多搅拌桩和很多文献资料情况,搅拌桩单桩承载力特征值主要受桩体自身强度控制(除非桩很短),规范要求桩需穿过软土层进入相对硬层不少于2m,同时需兼顾沉降是否满足,不满足需增加桩长或减小桩间距。 "4o=,$E=  
你所提到的问题应该是对刚性桩的要求(CFG或管桩),而不是半刚性桩(搅拌桩),柔性半刚性桩强度一般依靠自身强度。
穷则独善其身,达则兼济天下
离线yukaii1988

发帖
91
土币
212
威望
20
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2016-05-29
回 zdg3000 的帖子
zdg3000:1.审图单位把关很对,否则工程可能出大的质量问题; <-D/O$q  
2.按照结构设计要求的处理深度和地勘给出的参数计算出的单桩承载力远远大于由状体强度确定的单桩承载力,那么说明你选择搅拌桩这种水泥土增强体就有问题了,应该选择高粘结强度桩,如CFG桩,桩身强度是可控的,C20不够可提高标 .. (2016-04-28 11:56)  OC-gA}FZ-}  
`]Q:-h  
CFG桩和搅拌桩处理各有利弊,你说的1MPa应该是现场检测的强度并且是28d强度,其实搅拌桩强度90d以后现场强度完全能够超过2MPa。 现在城市很多高层建筑都选择用搅拌桩进行处理,设计不好的比比皆是。很多人不理解以下几种强度:7d,28d,90d,现场检测强度,室内配比检测强度。现在规范规定水泥标号为42.5,搅拌桩的强度较之老规范32.5的水泥标号强度有所提高。