[求助/请教]三条桩位整体偏移50厘米 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线dabao79

发帖
709
土币
416611855
威望
1780
原创币
0
只看该作者 12楼 发表于: 2018-09-13
补桩或加大基础采用桩间土受力
离线hxz1237890

发帖
793
土币
3
威望
0
原创币
0
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-16
应该先查明为什么偏移?是桩身弯曲导致桩顶位移?还是桩身大部分位移?这个场地只有三根桩位移?其他桩不动?似乎无道理。 Fkv284,LM  
其次,如果确定这三根桩已经稳定,那么,可以通过结构设计调整荷载及结构形式,估计问题不大。   
离线qxz1983

发帖
60
土币
309
威望
1
原创币
0
只看该作者 14楼 发表于: 2019-01-15
横向做条形基础,设基础梁,基础梁刚度大一点,应该没问题