[热点探讨]救急!!!测斜仪卡在管里取不出来怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线gigisara

发帖
1
土币
102
威望
11
原创币
0
只看该作者 24楼 发表于: 2009-02-20
很好,收益啊!
离线湖北万钧

发帖
1611
土币
0
威望
6668
原创币
0
只看该作者 25楼 发表于: 2009-03-02
哪有这麽好的业主!
离线a0082008

发帖
75
土币
109
威望
123
原创币
0
只看该作者 26楼 发表于: 2009-04-15
我们  有  预通器  可以预防这种情况发生   www。jlcxy.com     13603176905
离线zbozhong

发帖
98
土币
22
威望
792
原创币
0
只看该作者 27楼 发表于: 2009-04-16
相信楼主已经取出来了,我在去年9月份也遇到过这一情况,后来还是拿出来了。在这献下丑:
1、准备一根长约16米的波纤杆和20公分长φ6短钢筋;
2、将短钢筋制成一小钩,能穿过管中的测斜仪滑轮;
3、将钢筋钩用液压钳固定到波纤杆上,一定要固定好;
4、将钢筋钩和波纤杆慢慢送入测斜管,直至管卡处;
5、不停转动波纤杆,直至钢筋钩勾住高轮;
6、先提波纤杆,再接着拉电缆,即可顺利拿出。
这一方法是我们导师想到了,已经用过两次了!
效果非常好,10多万的测斜仪总是有惊无险!
离线lzqllqlqr

发帖
403
土币
6001
威望
2057
原创币
0
只看该作者 28楼 发表于: 2009-04-16
首先要优先考虑保住传感器     
离线flykid

发帖
77
土币
207
威望
432
原创币
0
只看该作者 29楼 发表于: 2009-05-13
受教了,学习下经验
离线boyidream

发帖
12
土币
330
威望
130
原创币
0
只看该作者 30楼 发表于: 2009-05-15
8#的办法很不错
离线boyidream

发帖
12
土币
330
威望
130
原创币
0
只看该作者 31楼 发表于: 2009-05-15
27#也很好,,刚没看到
离线garland

发帖
34
土币
397
威望
269
原创币
0
只看该作者 32楼 发表于: 2009-06-24
人多力量大!!!

学习了。。。。

  
【修身明志】
【笃学求新】
离线liuwei1984

发帖
3
土币
178
威望
40
原创币
0
只看该作者 33楼 发表于: 2009-08-31
我也遇到这样的情况,探头卡在两米左右的地方。具体的原因是因为打锚杆的时候没有注意,把锚杆穿透了测斜管。现在正准备在旁边掏一个洞,然后在把探头取出来,还要保住这根管,打算把管上端拒掉,然后在接一根两米的管。郁闷死啦。至于短管卡探头的事情我还没有遇到过。也在学习中。
离线chengwzh78

发帖
774
土币
14721
威望
3542
原创币
0
只看该作者 34楼 发表于: 2009-09-23
学习了,真不错,我以前也遇到过这样的事情
离线xiuzhuanyou

发帖
39
土币
1496
威望
310
原创币
0
只看该作者 35楼 发表于: 2009-09-26
我们公司遇到好几次这种情况了!
可以这么做:买一根比测斜管小一点点的PVC管,将PVC管管口斜着销成尖头,将尖头对着测斜仪低导轮的方向,将PVC管契进测斜管里面,当PVC管遇到测斜仪,用力敲打PVC管,PVC管就可以把测斜仪给套出来!

这方法是我公司一民工想出来的,用过三四次了!
[ 此帖被xiuzhuanyou在2009-09-26 10:30重新编辑 ]