我说说我们昆明的实际经验及我个人的看法:
1、土钉墙可以选择适当的土钉施加一定的预应力,但是这个很小,一般是5T~6T左右,因为施加的力较小,所以不叫预应力,我们这边叫预紧力,何谓预紧力?顾名思义,这个力的作用主要是起一个预紧的作用,这个力对位移的控制是没有多少作用的,主要是尽早的让土钉发挥受拉作用,我们这边对土钉施加预紧力一般是最上面一排,当第一排土钉施加完预紧力后,开始开挖第二层,这时由于上一排土钉有了预紧作用,其发挥受力所需要的土体位移就小一点,这样能提前使上排土钉受力。
2、从受力上来说,土钉是不适合施加预应力的,假如3排土钉,第一排施加了15T的预应力,虽然在开挖第二层时,由于第一排土钉施加了较大的预应力,位移得到了控制,但是在开挖第三层时,受力就很难分析了,第一排土钉是主动对土体施加了预应力,而第二排是没有施加预应力的土钉,它受力是被动受力,即土体的位移必须要达到一个值后,第二排土钉才会受力,而第一排施加了预应力的土钉又控制了位移,这样这两排土钉就成了一个矛盾体,要么就是整个土压力基本上由第一排土钉承担,第二排承受很小的力,要么就是第一排土钉受拉破坏,使土体能产生一定的位移,由第二排土钉承受基本上全部的土压力,不管怎么说,都不经济,也不安全。所以个人反对将预应力土钉或预应力锚杆与普通土钉放在一起混用的(上部土钉,下部桩锚支护除外)。
3、岩土著名院士李广信老师也多次呼唤慎用预应力土钉,但没有得到重视,虽然采用预应力土钉与普通土钉综合支护方法的成功实例比较多,但成功的背后实际上是在吃安全储备。
以上为个人意见,不当之处,请批评指教!
[ 此帖被我是农民在2010-02-03 11:23重新编辑 ]