论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4652阅读
  • 10回复

CFG桩低应变动测结果有缺陷怎样处理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线crhui
 

发帖
38
土币
239
威望
61
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-11-14
本次检测70根工程桩,根据现场“反射波”法采集的反射波形分析,除10根工程桩桩身完整,评定为I类桩外,其余各桩桩身存在缺陷,均评定为IIIII类桩。如
工程桩
  
设计桩径
(m)
实测波速
(m/s)
桩身质量评定
17
83
0.5
3111
桩身完整 I
18
88
0.5
3030
距桩顶3.3m左右裂缝,  III
19
101
0.5
3500
距桩顶1.3m左右裂缝,   II
20
102
0.5
3365
桩身完整,I
35
192
0.5
3004
距桩顶3.4m左右裂缝, III

注:由于桩头下为丰富地下水,接桩处理方法排除在外。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-14
III类桩就需要处理了。
1条评分土币+1
crhui 土币 +1 感谢解答,给您加分 2011-11-14
离线crhui

发帖
38
土币
239
威望
61
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-11-14
若果再对三类桩静载检测承载力及沉降都合格,要不要处理?
离线erimkcgs

发帖
9129
土币
56737
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-11-14
桩顶裂缝多分布在浅部,估计是桩头开挖过程中机械碾压造成的。
如果不放心,就在桩芯钻孔后压浆吧
1条评分土币+1
crhui 土币 +1 感谢解答,给您加分 2011-11-14
得过且过
离线土木tm

发帖
502
土币
43
威望
-10
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-11-14
学习学习!!!!!
呵呵
离线hwhw1980

发帖
364
土币
29
威望
1306
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-14
回 2楼(crhui) 的帖子
crhui:若果再对三类桩静载检测承载力及沉降都合格,要不要处理? (2011-11-14 16:20)

我想这样的话就不需要再处理了吧,CFG我们设计时一般只考虑它承受竖向承载力
1条评分土币+1
crhui 土币 +1 感谢解答,给您加分 2011-11-14
离线lanke

发帖
375
土币
3184
威望
2
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-14
路过,学习一下~~
离线crhui

发帖
38
土币
239
威望
61
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-14
感谢上述各位的解答,希望各位积极参与提供好的意见。
离线maxwell

发帖
358
土币
3639
威望
187
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-15
首先确定是什么原因造成的,如果是机械开挖造成的,一般不用处理;如果是施工中各种原因造成的,需要分析一下,若有离析、短桩等就要处理了。浅的的缺陷挖一下吧。
离线付07

发帖
359
土币
3749
威望
1256
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-12-06
CFG桩低应变检测通常都不是很好,浅部桩头缺陷去掉就不是很大的问题
离线baijinjie

发帖
382
土币
2653
威望
2018
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-12-25
首先分析三类桩的成因 要是严重影响承载力的就需要处理了 还有就是看三类桩是不是连成片了 若是局部的几个结构上采取一点加强措施就行了  如果需要处理难度和费用较大的话建议对检测单位提供的资料进行复核 必要时在三类桩处做载荷试验验证
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号