论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1982阅读
  • 2回复

[热点探讨]高层和地下车库连体的fak的深度修正d如何取值? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lcliang066
 

发帖
60
土币
243
威望
3
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-15
有现在这样一个项目,高层平面尺寸为30x20(X*Y)在右侧20米宽度范围内有连接的地下车库,车库基础和高层基础一齐,请问高层和裙房在计算fa时的深度修正d如何取值?

发帖
1193
土币
529118392
威望
2101
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-23
规范50007-2011第5.2.4条,条文说明  Enj],I  
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线刘广成

发帖
49
土币
1856
威望
95
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-17
可参考《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》DBJ11-501-2009  7.3.8及条文说明,看过就明白了
勘察是一门学问,干一行,爱一行,专一行。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站