1.各种支护结构计算内容 +%z>H"J.
排桩、连续墙单元计算包括以下内容: +yG~T
⑴土压力计算; %@J.{@>
⑵嵌固深度计算; b}$+H/V
⑶内力及变形计算; ;J( 8
L
⑷截面配筋计算; b<[Or^X
]
⑸锚杆计算; f].h^~.q
⑹稳定计算:整体稳定、抗倾覆、抗隆起、抗管涌承压水验算。 ZL&qp04}
其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。 [-1^-bb
@}u*|P*
水泥土墙单元计算包括以下内容: wQl
,
⑴土压力计算; GRIti9GD
⑵嵌固深度计算; FW;?s+Uyx
⑶内力及变形计算; 'T;P;:!\
⑷截面承载力验算; _IHV7*u{;
⑸锚杆计算; .^33MWu6
⑹稳定验算:整体稳定、抗倾覆、抗滑移、抗隆起、抗管涌承压水验算。 |)th1
UH
f1RWP@iar
其中内力变形计算、截面配筋计算及整体稳定计算与规范无关,其他计算按选择的规范采用相应计算方法。 hg]]Ok~cAs
.&iawz
土钉墙单元计算包括以下内容: IVnHf_PzF
⑴主动土压力计算; B N5[,J
⑵土钉抗拉承载力计算; tyDU
@M
⑶整体稳定验算; q s!j>x
⑷土钉选筋计算。 dh\'<|\K
G^|:N[>B
系统仅提供《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99)及《石家庄地区王长科法》计算方法,
!RS}NS
放坡单元计算包括以下内容: se2!N:|R!G
系统仅提供整体稳定验算 PcMD])Z{G
y3Qsv